您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:1201 [上一页] [1] [下一页]
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2018/10/8 17:46:59
#0楼
新建一个35KV/10KV变电站,站用变需要从35KV线路上接引还是从10KV侧接引?
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/10/8 18:39:38
#1楼
这是降压站吗?是不是得从10KV上的接引呢
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/8 19:29:43
#2楼
没看明白
你是说35KV/10KV变电站 中的35KV变压器?
35KV进线--35/10KV变压器--10KV出线--10/0.4KV变压器--0.4KV出线
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/10/8 20:42:17
#3楼
35KV/10KV变电站有正式的设计,用户不用考虑站用变来自哪里。
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2018/10/9 8:03:08
#4楼
回复 #3楼 jinqiaoma
是我们自己设计院设计的,所以要考虑站用变引自哪里
4389
skkssun
文章数:135
年度积分:123
历史总积分:4389
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2018/10/9 8:30:24
#5楼
站用变正常情况在变电所35kv母线带的10kV母线上,一般还有另外变电所引来的一路10kV电源,保证事故状态下的用电。
334
南宫云遥gyQC
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:334
注册时间:2018/10/9
发站内信
发表于:2018/10/9 16:48:39
#6楼
所谓站用变即配电站内用电,变压器选用35KV/0.4KV.
4126
fmsh12
文章数:734
年度积分:50
历史总积分:4126
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2018/10/12 17:07:47
#7楼
站用变主要是考虑主变不运行的时候不影响生活用电吧,所以应该从主进线35kv引接
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/10/13 11:54:27
#8楼
同意楼上观点,参考图片。进线是35KV,那站变的一次侧就是35KV。当然如果进线有10KV但不足以带动35KV主负载(就像你这种情况,要么就是没有10KV线路,要么就是有35KV线路但不足以带主负载),站变也可以从10KV引。
[此贴子已经被作者于2018/10/13 11:54:42编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/13 12:10:44
#9楼
反正你们有直流220V应急操作系统,接哪里都不怕!
不过理论上是接35KV进线母联

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005