15kw变频器带1.5kw的电机,15HZ运行时间过长,报电机过载故障。25HZ运行时电流从2.46升到2.50,但是不报警。过载电流设定为2.50A
机械部分没有明显卡顿现象
请教大神,这是怎么回事?
此帖发自论坛手机版
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/9/27 13:45:12
#1楼
变频器太大了,电机太小了,,这问题就不好说了。你可以吧变频器的电流限制在小电机的额定电流附近,再试试呢?
4151
1240368017
文章数:473
年度积分:169
历史总积分:4151
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2018/9/27 13:47:26
#2楼
看一下加减速设置呢。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/9/27 13:59:17
#3楼
不知道楼主的电机是用在什么地方?是否存在电机工况改变的情况?
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/9/27 14:06:06
#4楼
15HZ,风扇转速低,电机是不是发热?
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2018/9/27 17:41:28
#5楼
变频器也是1.5的。。。。少写个。现在是换了个转速慢的电机,把报警电流调高到3安,不报警了
此帖发自论坛手机版
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/9/27 18:36:20
#6楼
    1.5KW电机的额定工作电流约为3A,设置为2.5A显然是不合适的。
19540
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:711
历史总积分:19540
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2018/9/27 18:52:44
#7楼
电机转子轴承
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/9/27 20:17:21
#8楼
变频器在用的时候应该比电机大一档,报警的几会就小了。
此帖发自手机工控论坛
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/9/27 22:03:25
#9楼
变频传动,低频率运转时候本来就容易报警,如果确实需要长期低频运转,建议机械传动比调整一下,有条件的换用变频传动专业电机