一个派克AC30V系列的变频器,显示 02 unterspannung,这是什么报警,网上查了半天找不到这系列的,其他系列的派克说明书看了下也没有这种说明,有知道的朋友吗,
10885
xquan
文章数:2972
年度积分:217
历史总积分:10885
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2018/9/27 13:35:53
#1楼
0001h
Kurzschluss
0002h
Unterspannung (Versorgungsspannung)
0003h
überspannung (Versorgungsspannung)
0004h
Ausgabe Modul ist überlastet
0005h
übertemperatur Ausgabe-Modul
0006h
Leitungsbruch des Sensors oder Aktors
28805
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:696
历史总积分:28805
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/9/28 16:32:33
#2楼
是母线电压低吗
11247
lywqj
文章数:393
年度积分:539
历史总积分:11247
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2018/9/29 11:57:26
#3楼
欠压