您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:1225 [上一页] [1] [下一页]
545
瘦瘦先森
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:545
注册时间:2018/6/5
发站内信
发表于:2018/9/27 10:59:14
#0楼
一个派克AC30V系列的变频器,显示 02 unterspannung,这是什么报警,网上查了半天找不到这系列的,其他系列的派克说明书看了下也没有这种说明,有知道的朋友吗,
11042
xquan
文章数:3014
年度积分:374
历史总积分:11042
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2018/9/27 13:35:53
#1楼
0001h
Kurzschluss
0002h
Unterspannung (Versorgungsspannung)
0003h
überspannung (Versorgungsspannung)
0004h
Ausgabe Modul ist überlastet
0005h
übertemperatur Ausgabe-Modul
0006h
Leitungsbruch des Sensors oder Aktors
28973
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:864
历史总积分:28973
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/9/28 16:32:33
#2楼
是母线电压低吗
11434
lywqj
文章数:421
年度积分:726
历史总积分:11434
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2018/9/29 11:57:26
#3楼
欠压

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003