有一个小项目,很简单,只是用到时钟,没做过类似的,跟大家取取经
查阅资料得知,三菱plc
 D8018→存放公历年份,范围为0~99;
  D8017→存放月份,范围为1~12;
  D8016→存放日期,范围为0~365;
  D8015→存放小时,范围为0~24;
  D8014→存放分,范围为0~59;
  D8013→存放秒,范围为0~59;
  D8019→存放星期,范围为0~6;

现在要求是,有两组管路,轮流定时放水,比如设定每天8点,今天放1组,明天就放2组,每次一小时,常年这样轮流切换,我想的是想办法筛选日期的单双来轮流控制,比如单日子就放1组,双日子就放2组,读取时钟时间和控制时间就行比对,等于控制时间就输出一小时然后复位,再给他出一个写时钟方便用户校正
想请问大家,方案这样子可以吗,有没有更简单的方法?或者不用plc控制,换成本更低的其他东西?plc是不是不能断电超过一两天?如果要求客户24小时不断电plc常年运行不会出现问题吧,时钟指令准不准呢?
此帖发自手机工控论坛
3107
q616602675
文章数:357
年度积分:259
历史总积分:3107
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2018/9/13 8:58:01
#1楼
感觉用plc做这个有些浪费
此帖发自手机工控论坛
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2018/9/13 9:01:04
#2楼
31日的月份要放2天一样的,如果没关系 应该可以。
3107
q616602675
文章数:357
年度积分:259
历史总积分:3107
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2018/9/13 9:07:02
#3楼
刚查淘宝有时控开关,这东西靠谱吗大佬们?有用过的吗
此帖发自手机工控论坛
42333
YXBK 版主
文章数:19447
年度积分:2747
历史总积分:42333
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2018/9/13 10:01:15
#4楼
回复 #3楼 q616602675
时控开关是很好用的,但是做不到轮流呀
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/9/13 10:18:21
#5楼
回复 #3楼 q616602675
我就准备推荐这个!
简单实惠!
可以满足你的需求!
3107
q616602675
文章数:357
年度积分:259
历史总积分:3107
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2018/9/13 10:41:52
#6楼
以下是引用wenquan7532018/9/13 10:18:21的发言:
我就准备推荐这个!
简单实惠!
可以满足你的需求!
推荐什么?时控开关吗
此帖发自手机工控论坛
18553
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1322
历史总积分:18553
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/9/13 11:45:17
#7楼
方案这样子可以吗,有没有更简单的方法?
——2楼说的问题可以接受,那就可行。

或者不用plc控制,换成本更低的其他东西?
——时控开关没用过,选质量好点的应该可以。另外使用西门子的LOGO 8!完全可以胜任,这个比PLC便宜。

plc是不是不能断电超过一两天?
——PLC都有断电保持区。

如果要求客户24小时不断电plc常年运行不会出现问题吧,时钟指令准不准呢?
——24小时不断电,plc不会有任何问题。PLC时钟精度,你这个要求完全可以胜任。

另外你可以使用PLC的定时器配合断电保持来完成这个要求的任务。这个比使用时钟好像要简单一点。
3107
q616602675
文章数:357
年度积分:259
历史总积分:3107
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2018/9/13 12:25:15
#8楼
以下是引用秀空2018/9/13 9:01:04的发言:
31日的月份要放2天一样的,如果没关系 应该可以。
多谢提醒,真没想到
此帖发自手机工控论坛
3107
q616602675
文章数:357
年度积分:259
历史总积分:3107
注册时间:2018/2/2
发站内信
发表于:2018/9/13 12:29:52
#9楼
以下是引用qjj7402102018/9/13 11:45:17的发言:
