发表于:2018/9/12 14:52:40
#0楼
我现在PT100传感器的温度测量区间是-50~250度,温度变送器的输出电压是0~10V,并且是-50~150度;
我程序中的输入模式选的是1(如图)。那读取4AD模块的值N,怎么讲这个N值转换成实际的温度值?
比值关系我不知道该以PT100的-50~250为关系,还是该以变送器的-50~150为关系?
如果以变送器的参数为比值关系是不是可以这样算,实际温度C=N/(4000/150)≈N/26;
还是说当时选温度变送器型号的时候应该选与PT100测量区间一致的才行?
下面这个图是根据Y=XK+B算的。X:Y的关系分别是读取值0时:温度值-50°;读取值4095时:温度值150°,对吗
[此贴子已经被作者于2018/9/19 8:49:59编辑过]