您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:2903 [上一页] [1] [2] [下一页]
1175
小淘气猫
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2018/9/12 13:51:32
#0楼
报过压警 怎么处理  我的输入电压正常  请问是哪的问题 具体一点的回答谢谢
4658
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4658
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/9/12 14:38:23
#1楼
电机启停频繁吗?是否有制动电阻?输入电压正常的情况下报过压,猜测是报母线电压过高,如果是母线,加制动电阻
19668
fuhuafeng72
文章数:5598
年度积分:106
历史总积分:19668
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2018/9/12 15:47:39
#2楼
有没有报过16
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/9/12 20:18:18
#3楼
如果带负载过电压,请检查加速时间 减速时间,机械设备是否与变频器输出频率同步,如果是上电过电压,请检查输入电源 变频器电压采样电阻 采样电路及电压检测电路,如果是带载运行中过电压,请检查设备是否有卡顿 不同步 冲击负载 ,停机过程中减速时间是否过短,是否有制动电阻,制动电阻是否损坏 另母线电压是否正常。。。
5368
rui1118
文章数:117
年度积分:53
历史总积分:5368
注册时间:2014/11/7
发站内信
发表于:2018/9/13 9:26:59
#4楼
  12这个故障已经被我破解了,百分百可以修好的,因为这个故障有一定的隐蔽性,找不准坏的零件,返修是百分百的,特别是一些偶报12的,一定要找到故障元件才能解决,如有需要,我可以帮你修。
1175
小淘气猫
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2018/9/13 10:45:56
#5楼
回复 #2楼 fuhuafeng72
没有报过 16  上电就报12  母线电压正常
1175
小淘气猫
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2018/9/13 10:47:11
#6楼
回复 #4楼 rui1118
你给指导一下
1175
小淘气猫
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2018/9/10
发站内信
发表于:2018/9/13 10:48:04
#7楼
回复 #3楼 gku0223KKXxJ
采样电阻我查了可以
19668
fuhuafeng72
文章数:5598
年度积分:106
历史总积分:19668
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2018/9/13 11:48:22
#8楼
回复 #5楼 小淘气猫
上电就报,应该驱动器坏了,送修吧
1463
存动工控
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1463
注册时间:2014/11/5
发站内信
发表于:2018/9/17 17:27:15
#9楼
表情表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005