发表于:2018/9/6 20:52:29
#0楼
有时维修变频器,由于现场环境 人员 条件。。。,对现场维修有一定的制约,导致一些原因发现不了,或者即使有办法解决,也没有条件实施,这里有人的因素,也有公司 费用等等因素。特别是人的因素,将导致维修不能有效的进行下去,影响维修者下一步的维修工作,影响维修者遂采用的手段与判断方向。比如在本论坛我发表的:话说一次维修经历【奇怪的UV1故障】的案例,就考虑是两方面的原因,一是电源方面的原因,二是变频器方面的云因。通过现场观察 侧量 调查,当时考虑是否是电网电压有闪跳 波动不稳,另一台变频器是用的同一电网,应该电源电压不稳的可能性不大。变频器方面,没有查出问题,三相输出平衡,输出电压也正常,当时更换了一块新主控板,运行系下午没有发生什么事,我就会公司了。
因故障一直没有解决,前一天又去了一次现场,这次带了一台同型号变频器,换上去,故障就解决了。【原故障:不定期出UV1】也能使用,有时一天正常,有时连续出,有时这个班正常,另一个班异常。
分析:当时UV1故障不能解决,就是公司不同意更换变频器,我虽有更换变频器的想法,想通过更换变频器,来确认是否是变频器有问题,心中也有点数,在当时的条件下,也没有办法实施,只有更换了一块主控板了事。这次维修成功就是因为得到了公司的支持和客户的坚持 本人努力促成问题的圆满解决。这只是此类问题的冰山一角,其实有好多原因制约着维修者工作与努力,制约着维修工作的正常进行。。。,就不一一举例了,你知道的?
无酒似醉,无茶似醉,醉醉醉,一溜烟,去了,又一溜烟回来了。
