您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:1892 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

避雷器有没有用

4200
123321lwq
文章数:1120
年度积分:192
历史总积分:4200
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2018/9/5 17:16:52
#10楼
避雷器是一次线路里面用的,用来将线路中的雷电冲击波从避雷器处泄入到大地。
避雷器是如何实现这一功能的呢?这就是现在一次线路常用的氧化锌避雷器特殊的伏安特性曲线,在正常使用时,避雷器相当于开路,不通,遭遇雷击时,避雷器的电阻急剧降低,由开路变为通路,雷击的冲击电流从避雷器处流入大地,当雷击的冲击电流泄到一定程度,避雷器恢复开路。

楼主说的应该是防雷器吧?看看坛友们有没有好建议。
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/9/5 21:34:30
#11楼
实话说,燃烧机是安装在炉体上的,炉体和排烟管上肯定有安装避雷针和安装接地排的,这样的状态下燃烧机会给雷打掉的几率都可以赶上福彩了
[此贴子已经被作者于2023/9/27 17:28:21编辑过]
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/9/5 22:42:01
#12楼
问题在于你的这些蒸汽流量计、锅炉燃烧器、路由器被雷打坏的原因是电源线路被雷击造成的还是其他原因造成的。

至于供电线路安装避雷器或者浪涌保护器(SPD),要说百分之百能够防雷这是不现实,但防绝大部分的雷击是可以的,只要选型和安装正确,这问题不大。

相关的标准参照《L13D10 防雷与接地工程》、《GBT 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》,还有一本什么“防雷设计规范”(具体名称忘了)。
[此贴子已经被作者于2018/9/5 22:42:57编辑过]
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2018/9/5 22:57:38
#13楼
以下是引用yutianhe952018/9/5 14:39:09的发言:
以下是引用YXBK2018/9/5 14:16:07的发言:
以下是引用wenquan7532018/9/5 13:59:19的发言:
电涌保护器也是防雷器中的一种
这些东西都不可能做到说100%完全可以防雷击。
楼主公司配电系统是什么系统?
我们TN-S系统加上一二级配电装电涌保护器,没有遇到过雷击导致设备损坏的。
雷击导致电涌保护器坏的倒是遇到过一例。

我们也是TN-S系统,请问你们的电涌保护器接地线是不是单独接地的,还有与设备的总功率有没有不一样的配置,比如一台设备的总功率是5千瓦,而另一台的总功率有100千瓦,可不可以用同一种型号的电涌保护器,谢谢!

个人觉得这个选择与末端设备的功率好像关系不大,倒是与设备所在的配电系统类型与所属设备层级有关,每一级都设有雷击保护的。我这有个设计院同学给的资料可供了解,有些东西太专业了我自己也看不懂。表情
还有个资料太大了我就懒得上传了都是过于专业的,这个ppt可能稍微好点吧,但我好多还是看不懂。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2018/9/5 14:44:50编辑过]

非常感谢你提供的资料。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2018/9/5 22:58:23
#14楼
以下是引用goldage2018/9/5 21:34:30的发言:
实话说,燃烧机是安装在炉体上的,炉体和排烟管上肯定有安装避雷针和安装接地排的,这样的状态下燃烧机会给雷打掉的几率都可以赶上福彩了

是燃烧器
附件 2018-09-05_225613.jpg
[此贴子已经被作者于2023/9/27 17:28:13编辑过]
2395
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2395
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2018/9/6 8:53:39
#15楼
避雷保护接地装置必须要做的,我们单位的压力传器在没有做避雷接地之前,一个夏季总要损坏5-7个,损失不小呢!后来我们重新在各个测压点做防雷接地装置以后,象今年到今没有出现过雷电击坏压力传感现象了(自来水公司)。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/9/6 14:11:26
#16楼
回复 #4楼 YXBK
接地线没有独立,还是用的系统地线。
但是不同负载电涌保护器规格型号肯定不一样的!
这个是根据一二三级防护来定义的!
这个你可以看看电气设计图,上面有相关参数型号。
可以核对一下实物是否和设计图纸一致!
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2018/9/6 17:54:39
#17楼
以下是引用wenquan7532018/9/6 14:11:26的发言:
接地线没有独立,还是用的系统地线。
但是不同负载电涌保护器规格型号肯定不一样的!
这个是根据一二三级防护来定义的!
这个你可以看看电气设计图,上面有相关参数型号。
可以核对一下实物是否和设计图纸一致!

谢谢
10161
nbnbnb1979
文章数:2173
年度积分:398
历史总积分:10161
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2018/9/6 19:12:17
#18楼
这东西国家有规定,是强标的吧
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/9/6 20:49:58
#19楼
千万不要以为安装一只避雷器就万事大吉了,(高压)避雷器仅能削弱雷电的部分大电流,仍然有部分残余电流通过电网,强行注入设备。如要绝对可靠,需要安装多级不同的避雷设施,比如说,在设备使用的现场,再安装电涌保护器等等。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006