发表于:2005/8/2 13:25:00
#0楼
各位前辈、各位大侠:
我是一家小水电的电气技术人员。向各位前辈请教线路保护值设定。
现我厂对近区一用户新增设一10.5KV的高压线路专线、线路长度为1.5KM左右。所用的线为前500米为50平方毫米的钢芯铝绞线(原有的老线)。其它用的为35平方毫米的钢芯铝绞线。线路末端的负载为两台变压器、一台容量为500KVA、另一台为160KVA。因其是专线、用户要求在我站内设一高压控制柜来控制这条线路。用的是真空断路器控制、保护为电流速断保护与限时过电流保护。现我准备整定如下:
线路长: 1.5公里
线路材料: 前500米为50平方毫米的钢芯铝绞线、其它为35平方毫米的钢芯铝绞线
变压器总容量: 660KVA
变压器额定一次电流: 660KVA/1.732/10KV=38.1A
电流互感器变比: 100/5=20倍
电流速断二次电流整定按能躲过变压器的合闸冲击电流(38.1A X 8=304A变压器额定电流的8倍)来核算: 38.1 X 8 / 20 =15.24A
限时过电流二次电流整定按额定电流的2倍来核定: 38.1 X 2 / 20 =3.81A
过电流时限: 1秒
不知以上的设定对不对。如有不对请指出。谢谢各位了。
Email: JXGZTTGGJJJ@163.COM
QQ: 455033039
[此贴子已经被作者于2005-8-5 11:28:40编辑过]