您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:829 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

300plc闪灯问题

427
578506491
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:427
注册时间:2018/9/2
发站内信
发表于:2018/9/2 16:57:20
#0楼
本人小白,所以来求帮助。客户的一个总控是300的plc,一直使用正常,但是现在有一次断电重启后,cpu就开始bf灯就开始闪烁,sf灯常亮。现在总控里,单机的数据也能正常传过来,就是有些功能实现不了了。我很费解怎么会这样,是dp线的问题还是模块,还是什么……
此帖发自手机工控论坛
37602
cvlsam 版主
文章数:12429
年度积分:213
历史总积分:37602
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/3 5:21:51
#1楼
以下是引用5785064912018/9/2 16:57:20的发言:
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/9/3 21:16:44
#2楼
sf灯亮,下面分站的模块是不是也有sf报警的。
此帖发自手机工控论坛
9477
chi1225
文章数:2499
年度积分:116
历史总积分:9477
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2018/9/4 8:27:49
#3楼
模块的问题 。。
35201
lifuquan611
文章数:15359
年度积分:161
历史总积分:35201
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/9/4 8:33:04
#4楼
看诊断信息,或者在线查看组态,多是丢站。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved