前两天有一个来我厂推销电房里面智能化优化,可以监测无功,电流电压等!但我要说的重点是他拿着我们厂里面的电费度数,及缴费金额,然后告诉我们说我厂因为6月份功率因数0.89.整个度数是200多万,被处罚了7000元!
但是我跟我们部门经理都不知道我们被处罚,当然也有可能因为财务他们也只知道电费这么多,没有去关注这个电费的组成部分!
现在我想问的是,我们的无功补偿柜是放在车间里面效果好呢,还是放在电房里面!
此帖发自手机工控论坛
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/8/30 19:23:00
#1楼
有三种补偿方式,分别是集中补偿、分块(散)补偿、就地补偿,三种方式各有所长。

1、集中补偿,在总配电房内安装,投资最少,但仍有一定的线路损耗及电压损失。

2、就地补偿,通常是安装在大功率电机附近,损耗最小。

3、分块(散)补偿,投资在以上两方案之间,通常在各车间的(分)配电房内安装。

以上方案可根据实际情况选择,还可同时选用两种或三种方式进行混合补偿。
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/31 7:28:44
#2楼
该主题,与“无功补偿柜的增加”http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=458604内容相同,暂锁定该帖,过后可能删除。