发表于:2018/8/25 17:01:40
#0楼
正在调试一台丹佛斯 VLT 2800的变频器,参数002设定为1【本地】,参数003中设定参考值后,按变频器上的START,电机可以启动。改用用端子控制,12-18间用继电器常开触点,12-27之间短接。造图中的参数设置,但是继电器得电后,变频器无反应。请指点。谢谢