您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:8个,阅读:945 [上一页] [1] [下一页]
1100
neo101
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2006/6/8
发站内信
发表于:2018/8/25 17:01:40
#0楼
正在调试一台丹佛斯 VLT 2800的变频器,参数002设定为1【本地】,参数003中设定参考值后,按变频器上的START,电机可以启动。改用用端子控制,12-18间用继电器常开触点,12-27之间短接。造图中的参数设置,但是继电器得电后,变频器无反应。请指点。谢谢
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/25 17:38:14
#1楼
应当是参数设置的原因;
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/8/26 8:45:17
#2楼
第一次端子启动,要按面板的START才能工作。
此帖发自手机工控论坛
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/26 10:00:57
#3楼
参数302 303 304分别设的是什么?另外接线图传上来;
4991
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:4991
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2018/8/27 8:03:37
#4楼
本地启动面板操作,远程启动默认是18启动,53输入模拟量电压
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2018/8/27 15:57:01
#5楼
启动参数要改为远程吧。
1100
neo101
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2006/6/8
发站内信
发表于:2018/9/5 17:57:30
#6楼
回复 #3楼 ZCMY
谢谢您的提醒,原来是302的参数设定为了2,改为0后,短接12-18,现在电机可以启动了,谢谢您
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/9/5 18:36:27
#7楼
说明书没有仔细的阅读;
1100
neo101
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2006/6/8
发站内信
发表于:2018/9/7 20:43:01
#8楼
回复 #7楼 ZCMY
再请教老师一个问题:变频启动后,电机的加速时间就是207这个参数,但是208这个参数貌似不起作用。我把208设为10,当按下停止按钮后,变频输出立刻变为0,不应该是呈斜坡下行吗?我的303参数设定为4.使用19端子为停车使能

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004