您现在所在的是:

机器人论坛

回帖:8个,阅读:1456 [上一页] [1] [下一页]
377
苦力
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:377
注册时间:2018/7/9
发站内信
发表于:2018/8/19 17:59:45
#0楼
机器人加了继电器和光电开关装在急停那复位不了
此帖发自论坛手机版
761
旧光影里的暹逻猫
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:761
注册时间:2018/8/19
发站内信
发表于:2018/8/19 22:41:47
#1楼
你那一个品牌的机器人呢?不具体说下原因,很难帮你判断原因
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/19 23:48:52
#2楼
急停通常是常闭点,以前的急停能复位?加的信号具体是怎么接的?
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/20 8:03:53
#3楼
把你接的那些拆除看看能不能复位
此帖发自手机工控论坛
39261
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:771
历史总积分:39261
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/8/20 8:19:14
#4楼
希望楼主下次发帖具体描述一下。
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/20 9:08:57
#5楼
楼主类似的贴子已经被删除无数,每次都是简单的几个字;
有点像来打酱油的;
1594
helang10234
文章数:117
年度积分:56
历史总积分:1594
注册时间:2009/11/5
发站内信
发表于:2018/8/21 16:43:37
#6楼
一般来说是逻辑搞反了
27973
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1625
历史总积分:27973
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/21 16:57:56
#7楼
为什么要加这些东西  拆了是不是好了
50
56644996
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/23
发站内信
发表于:2019/6/24 21:07:14
#8楼
安全输入信号是两组常闭信号,把它的两组安全输入端子直接短接