发表于:2018/8/17 9:28:33
#0楼
不管是DI,AI接入到PLC时如何防止接入侧窜入220V或者24V电压?
考虑过输入侧DI加中继,AI加信号隔离,但一旦点数多了,相应的柜子体积难免随着扩大,有没更好的方法?
以前出现过信号输入侧的对应设备接线错误或者后期调试时擅自改线导致不小心串线损坏PLC的情况,虽然点数还不是很多但也有150个,涉及到的下游设备都是总包方另外采购的,参差不齐,厂家也不一样,很是头疼。
现在用的切片的PLC,毕竟即使PLC侧没通电,只要输入有电源也有烧坏模块的可能吧。
我自己没检查接线前都是把切片的上接线端子先拨掉,通电前都是用万用表去在检测一遍。
[此贴子已经被作者于2018/8/17 10:44:20编辑过]