您现在所在的是:

电工技术

回帖:46个,阅读:6918 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12855
蛇会大学
文章数:4725
年度积分:360
历史总积分:12855
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/19 10:44:20
#20楼
相序继电器从电路原理上来说,检测的是电压相位,即使电容柜再过补偿,也不致于导致电压相位变化。

可能是这个相序继电器的抗干扰能力不好
1674
LSC136
文章数:28
年度积分:116
历史总积分:1674
注册时间:2007/7/25
发站内信
发表于:2018/8/20 10:01:49
#21楼
第二例维修
一公寓物业经理反应:配电房框架断路器不定期跳闸,怀疑线路有绝缘不行,需要我们派电工带摇表等工具去检测。
按预约时间中午12:10到达现场,经现场物业电工描述:配电房一框架断路器去年就开始出现跳闸现象,一直到现在不定期出现跳闸,有时候再合闸可以运行,有时候需要两次合闸才可以,他们物业电工怀疑是末端有接地漏电,后来末端2P小型断路器全部换成漏电断路器,但负载末端不跳,还是跳配电房框架断路器,一直查不出原因,持着能用的心态拖到现在。

 我查了一下框架断路器的故障记录,但已经被物业电工清零了,物业电工说已经咨询过断路器厂家是报的短路跳闸故障。按预约时间12:30 停电开始检查:打开配电柜后门看到是并接两根4+1的电缆连接出去,到了电缆末端看到是两根电缆并接到密集母线上,母线上接有三个插接箱,首先拆开插接箱,断开末端线路。再拆了电缆到密集母线的连接,测量密集母线的相与相,相与地之间的绝缘一切正常。再测电缆的相与相,相与地之间的绝缘,相与相之间正常,6根相线其中C相两根,A、B相其中一根对地绝缘为零,用万用表电阻通断档测量是通的,A、B相两根电缆之间不通。
所以判断电缆因绝缘降低引起发热至短路炸断,炸断后相间隔开又可以送电,过段时间因潮湿绝缘降低又短路引起不固定时间跳闸。
5489
李也
文章数:1045
年度积分:68
历史总积分:5489
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2018/8/20 14:09:24
#22楼
不错的维修经验,谢谢分享。我想问下楼主第一例楼主是怎么收费的,我也经常给厂子排除下电气故障。但像倒一那样没换件也没修改参数很不好收费
1674
LSC136
文章数:28
年度积分:116
历史总积分:1674
注册时间:2007/7/25
发站内信
发表于:2018/8/20 23:20:14
#23楼
回复 #22楼 李也
一般经几手的活我们会收高一点,去之前他都说了找了几帮人都不知道怎么回事,虽然没有换什么收他两千块不算贵。想想一个公司养一个工程师起码一万起步,加上吃、住、社保、利润等,外出维修1000起步,加上差旅等等这些都要考虑进去。
3063
双740
文章数:402
年度积分:50
历史总积分:3063
注册时间:2013/10/31
发站内信
发表于:2018/8/21 11:13:07
#24楼
很好的经验帖子,第二例是不是还有后续的排故,找到短路点,是维修还是更换呢。
20957
877476825
文章数:8685
年度积分:888
历史总积分:20957
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2018/8/21 11:45:58
#25楼
以下是引用LSC1362018/8/20 10:01:49的发言:
第二例维修
有理有据,分析的很好,赞一个
28832
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:723
历史总积分:28832
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/21 17:10:16
#26楼
第2例 楼主怎么解决 还是有物业自己解决啊
2554
刘刚VtDoERSp
文章数:270
年度积分:77
历史总积分:2554
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/8/21 17:19:50
#27楼
回复 #5楼 yutianhe95
我也觉得是电容组过大了,工程经验是总功率30%补偿容量
10776
yutianhe95
文章数:3477
年度积分:518
历史总积分:10776
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/22 8:14:01
#28楼
以下是引用刘刚VtDoERSp2018/8/21 17:19:50的发言:
我也觉得是电容组过大了,工程经验是总功率30%补偿容量

这个“30%”的经验一般都是可行的,但主要依赖于设备的负载率以及功率因数,常规负载率基于70-80%左右而来的,如果设备长期工作在半功率情况下,这个30%补偿量也未必够。
1674
LSC136
文章数:28
年度积分:116
历史总积分:1674
注册时间:2007/7/25
发站内信
发表于:2018/8/22 8:43:53
#29楼
回复 #24楼 双740
后续的事情是物业公司找合作的单位做了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005