#0楼
看了你在某一跟贴中说的“全面限制变频器与滤波节能的日子,已经不远了”,大感吃惊,随后看了你的分析,好象有些道理。但你对变频器节能方面未作详细分析,我想知道更多。
根据你的说法,是不是你有更为有效而且无害的节能方式,能作下介绍吗?
非常有兴趣听你的介绍。
1887
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1887
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/8/3 0:44:00
#1楼
抱歉篇幅大,浪费各位时间.
    变频器节能主要用于流体设备,在非完全负荷时,通过降低频率减少流量实现节能.
    但是变频器因为谐波问题与自身耗能,以及,在很多情况下, 减少流量有附加省耗.
   变频器用于中央空调循环水泵的非常多.一般名义节能率30%,但是,只要看一下 压缩机冷量
表与风机盘管 冷量表(篇幅大,不便上传,)就知道中央空调主机的能效比下降了很多.综合后反而 耗能.这是变频器节能极力隐瞒的.
   少数用户,在使用变频器节能后可能发现总用电少了,这只是变频减少流量同时也 减少空调末端冷量的结果.安置变频器节能的用户停用的也非常多!
   现在由于国内流体系统(也包含其他)设计还是非常落后,人为造成了极大的不合理浪费,这才是有存在节能空间的真正所在.
   搞过酒店电工的都知道. 厨房通风效果差几乎是全球通病.----其中问题很多,关键是设计思路不行:为防止高温烟气逃逸,不断加大风量.由于灶头热功率20KW,存储于菜中的热能在翻锅时瞬间释放,再大风量都不足以阻止高温烟气逃逸.此时改变一下方向,容许烟气逃逸,在厨房顶部再设计一个二次风机就OK
  这就是容错___我多次提出自然是容错的,追求完美是逆自然的大错!自然的杰作  人  就是容错设备(与病毒,细菌共存).不以容错的思维设计,世界至今没有一辆安全的汽车与飞机......
  在海南三亚爱晚亭酒店灶头10只,我设计采用1KW风机,就实现了一流的通风效果.前两年迁了新店,用7.5+5KW风机还是非常热!            
   
   水泵方面:通过我合理改造的中央空调系统,节能率远超变频器,也是国内唯一能提供流量在线检测设备证明流量,而且节能回收期最短的(最低的只有一个月).在此不再叙述.
 

人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1718
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1718
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/8/3 17:44:00
#2楼
象这样让人看后花盆里种知识---长知识的贴子太少了!而且自然是容错的,追求完美是逆自然的大错的观点很新,让人警醒!不光在技术上适用。声明,本人喜欢楼上的高手文章,决不是拍马匹。
1887
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1887
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/8/3 21:11:00
#3楼


自然万物都是容错的,优势与劣势相互平衡.
平衡就是容错.对此话题有兴趣的朋友,欢迎与我一起继续此话题.

人依德兴  业随信旺-----德兴环保