您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:1518 [上一页] [1] [2] [下一页]
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2018/8/16 10:47:16
#0楼
附件 微信图片_20180816103147.jpg

附件 微信图片_20180816103200.jpg

本人对PLC只是知道,真的不懂,昨天维修一个坑下加油站送电即工作的故障,无任何资料,只是这里说明下个人判断与疑惑,如有不清楚地方请各位师傅多多指正!

设计理念应该是车辆来加油,电脑端插油卡,输入车号与油量,点击加油,按钮端即可加油。

报过的故障是合上开关就加油,即目前的状态。检查按钮线路有短路,恢复后按钮可加油,但不需要电脑端控制,应该PLC端也有故障。

我主要的疑惑在控制方式:白色开关过来电压(对地)分别为220,220,12V,其中一路220与12V与接触器380V的线圈相连,但就是这种情况下,还能控制接触器工作与电机的运转。

这类控制方式我没有接触过,不明所以!网上也找不到太清楚的资料!请各位师傅指教一二,非常感谢!
[此贴子已经被jint于2018/8/18 12:39:43编辑过]
1041
370455938
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2018/7/1
发站内信
发表于:2018/8/16 12:26:48
#1楼
PLC这种东西故障恢复后,最好断电重启下。220的线圈12v什么意思?
此帖发自论坛手机版
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/8/16 16:16:00
#2楼
看得不是很明白
加油启动按钮和插卡输入应该是两个条件
看看启动输入和输出控制线路吧!
23299
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:305
历史总积分:23299
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/16 19:10:09
#3楼
我没有看错的话,PLC反着装的?
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2018/8/17 10:02:43
#4楼
回复 #1楼 370455938
线圈是380的,但过来的两路电,对地一个220V,一个12V.
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2018/8/17 10:03:43
#5楼
回复 #2楼 wenquan753
是的,现在插卡条件不需要了,主要我不理解控制电压是如果工作的.
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2018/8/17 10:23:56
#6楼
回复 #3楼 gk_0
共4台泵,只一台不正常,其它正常的.
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/8/18 15:48:28
#7楼
4台泵用一个PLC?
20733
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:168
历史总积分:20733
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/19 7:51:40
#8楼
这种问题,现场要先测绘出线路图,要不然很难分析,线号还在,相对容易多了。
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2018/8/25 10:01:10
#9楼
问题解决了,第二次去,电源又正常了,测是220V的.并且是到断电器的线短路所导致的,换线后就正常了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004