最近朋友要帮忙修一台施耐德ATS48软启动器,因为以前没接触过,拒绝不了,就看了看。
原故障为上电报PHF,电源缺相或是电机缺相,检查一下,发现电源滤波板电容失容,换掉三个电容后,改为小电机测试,上电正常,送出启动信号后即报USF,有运行命令时动力电源故障,怀疑是电压检测部分故障。
因未接触过软起,所以请教一下老师,软起的基本电路构成和我接下来的维修方向,谢谢!