361
低压配电柜组
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:361
注册时间:2018/8/5
发站内信
发表于:2018/8/5 18:10:23
#0楼
欧姆龙c200hx  ad041模拟量模块通道怎么选择,外部参数怎么设置。求大神告知<img src="undefined"/>
此帖发自论坛手机版
86046
ZCMY 版主
文章数:47530
年度积分:565
历史总积分:86046
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/5 20:48:09
#1楼
呵呵;
C200HX上有AD041模块?
361
低压配电柜组
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:361
注册时间:2018/8/5
发站内信
发表于:2018/8/5 21:01:37
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
有啊,网上找不到相关的资料,公司买的二手设备程序都没了要自己写<img src="undefined"/>
此帖发自论坛手机版
86046
ZCMY 版主
文章数:47530
年度积分:565
历史总积分:86046
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/5 21:19:00
#3楼
C200HX上用的A/D模块型号有C200H-AD001 \C200H-AD002 \C200H-AD003 \C200H-AD004;
你说的AD041是CPM1A-AD041或CP1W-AD041或CJ1W-AD041.
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/8/6 8:01:57
#4楼
哈哈 上个图看看不就一目了然
6291
zhengchang
文章数:1820
年度积分:84
历史总积分:6291
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2018/8/6 9:20:49
#5楼
关公战秦琼,张冠李戴。
86046
ZCMY 版主
文章数:47530
年度积分:565
历史总积分:86046
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/6 10:43:32
#6楼
附件 C200H-AD003-121.jpg


C200Ha上的A/D模块是这样的;
361
低压配电柜组
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:361
注册时间:2018/8/5
发站内信
发表于:2018/8/20 15:33:41
#7楼
回复 #6楼 ZCMY
今天看到cpu了你说的没错,是cj系列的,请问下这个这个外面的拨码盘跟通道设置是怎么使用的<img src="undefined"/>
此帖发自论坛手机版
361
低压配电柜组
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:361
注册时间:2018/8/5
发站内信
发表于:2018/8/20 15:35:06
#8楼
我好像发不了图片,等级不够
此帖发自论坛手机版
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/20 16:03:22
#9楼
那你需要看模块的操作手册之类的