您现在所在的是:

变频器维修

回帖:13个,阅读:1258 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

扯不清的故障

25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/8/6 19:21:33
#10楼
楼主如果把自己部分的全部检查完后就应该去计算6台机组运行所需气量
然后在计算对应管径流量
随便说肯定是不行的!
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/8/6 23:22:49
#11楼
原来有因气量不足停机吗?即风机全开能否满足6台发电机供气,
原来储气罐标定压力15KP?
6台机组同时启动?
设备几年了,不会是新投入的吧。
有一句不能理解,“目标值设置太高,将导致风机全速运行,储气罐压力增加太快,压力将超压,变频器将停止运行”
咱不要太高,高点,比如目标17kp(压力容器允许多少?),到17时,变频器输出频率已经到下限了,即便超压也会很快回落,变频器将停止运行就是你设计的失误。
储气罐没装超压释放回路吗?
储气罐干嘛用的,还被迅速抽空,难道“罗茨风机增压装置”装在储气罐出口?
别回馈,原来是4个机组,后来增加2机组,少有变化。
感觉你在做这个改造时,没做相应的调研,还是开关量的思路。
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/8/7 7:29:25
#12楼
以前用11kw的开6台停过机没有
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/8/7 19:04:53
#13楼
原来带4台机组运行,六台机组也带不起来。风机设计每小时15立方,指150MM管径。甲方没按设计要求,设计管线,估计是进口与出口管道管径限制了沼气在管道中风的流量,无法满足六台机组用气负荷,储气罐管的作用。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003