昨晚连接测试485通信口的温度传感器模块。
程序按书上的例程写,用到了M1127这个接收完成标志位。
发送命令后模块有回传数据。但台达PLC的M1127位一直没反应,我还用一个计数器对其监测,也没见有反应。
后来再查手册,看到M1123也是接收完成标志位。
跟着我把程序里的M1127改成M1123,结果正常了。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
CNC | 画面切换知多少 - PLC直接画面选择
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
19857
产品体验中心会员
qjj740210
文章数:
4973
年度积分:
289
历史总积分:
19857
品牌积分(台达):
60
作者的所有帖子(4973)
注册时间:
2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/4 11:34:54
#1楼
M1127支持指令: MODRD / MODWR / FWD / REV / STOP / RDST /RSTEF / MODRW
你如果使用RS指令,那么就需要使用M1123
【方案】
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
829
404513201
文章数:
54
年度积分:
50
历史总积分:
829
品牌积分(台达):
23
作者的所有帖子(54)
注册时间:
2018/6/24
发站内信
发表于:2018/8/4 19:03:39
#2楼
以下是引用
qjj740210
在
2018/8/4 11:34:54
的发言:
M1127支持指令: MODRD / MODWR / FWD / REV / STOP / RDST /RSTEF / MODRW
你如果使用RS指令,那么就需要使用M1123
我用的是modrd指令,然而m1127没有反应
此帖发自手机工控论坛
【方案】
电力智能运维,华北工控可提供变电站在线智能巡检系统专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13581
蛇会大学
文章数:
4903
年度积分:
258
历史总积分:
13581
品牌积分(台达):
31
作者的所有帖子(4903)
注册时间:
2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/4 19:28:00
#3楼
如果这本书是市场买的,那么出现错误也是很正常了。现在的书不像几十年前的书
【方案】
赋能智能制造,华北工控推出国产化高柔性数控机床嵌入式硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
829
404513201
文章数:
54
年度积分:
50
历史总积分:
829
品牌积分(台达):
23
作者的所有帖子(54)
注册时间:
2018/6/24
发站内信
发表于:2018/8/4 21:22:24
#4楼
以下是引用
蛇会大学
在
2018/8/4 19:28:00
的发言:
如果这本书是市场买的,那么出现错误也是很正常了。现在的书不像几十年前的书
这书是台达官网上的电子版翻印的。
台达官网另一个手册也是同样的介绍
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29155
产品体验中心会员
guanyumou
版主
文章数:
10723
年度积分:
236
历史总积分:
29155
品牌积分(台达):
94
作者的所有帖子(10723)
注册时间:
2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/8/4 22:36:43
#5楼
【方案】
自动鉴别,快速通行——华北工控打造人证识别系统嵌入式产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
829
404513201
文章数:
54
年度积分:
50
历史总积分:
829
品牌积分(台达):
23
作者的所有帖子(54)
注册时间:
2018/6/24
发站内信
发表于:2018/8/4 22:44:49
#6楼
回复 #5楼 guanyumou
目前我只用M1123才有用,不知是不是我的PLC个别问题还是啥
【方案】
精准定位设备细小气体泄露,FLIR GF系列热像仪保障石化厂生产安全!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19857
产品体验中心会员
qjj740210
文章数:
4973
年度积分:
289
历史总积分:
19857
品牌积分(台达):
60
作者的所有帖子(4973)
注册时间:
2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/5 11:32:32
#7楼
回复 #6楼 404513201
估计咨询台达的技术工程师也不一定能说得清楚。还是以我们自己摸索的正确方法作为解释好了。
总之,他不断的更新,不断的发展,而人员"铁打的营盘流水的兵"。资料更新不一定所有的兼顾到,总有一些老的不合时宜的会误导我们使用。
运气足够好,刚好咨询到掌握知道这一块前世今生的人,才能得到权威答案。
我大量使用台达小型PLC已经有10年了,期间遇到的古怪问题基本都要靠自己摸索得到答案,咨询解决的概率较小。
【方案】
基于台达变频器同步解决方案的橡胶硫化成型控制系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19857
产品体验中心会员
qjj740210
文章数:
4973
年度积分:
289
历史总积分:
19857
品牌积分(台达):
60
作者的所有帖子(4973)
注册时间:
2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/5 11:37:49
#8楼
以下是引用
404513201
在
2018/8/4 22:44:49
的发言:
目前我只用M1123才有用,不知是不是我的PLC个别问题还是啥
对于你这个问题,你找一个老的手册与新的手册对比一下。估计是由ES进化到ES2后做了改变。
【方案】
方便快捷的IO-LINK入门套件工具盒
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
小阿
文章数:
1
年度积分:
50
历史总积分:
50
品牌积分(台达):
1
作者的所有帖子(1)
注册时间:
2021/10/11
发站内信
发表于:2021/10/11 13:16:41
#9楼
这是什么书?
【方案】
华北工控BIS-6680M,可赋能智能安检设备更高效可靠运行
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
93.6006