779
404513201
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:779
品牌积分(台达):23
注册时间:2018/6/24
发站内信
发表于:2018/8/3 12:30:25
#0楼
昨晚连接测试485通信口的温度传感器模块。
程序按书上的例程写,用到了M1127这个接收完成标志位。
发送命令后模块有回传数据。但台达PLC的M1127位一直没反应,我还用一个计数器对其监测,也没见有反应。
后来再查手册,看到M1123也是接收完成标志位。
跟着我把程序里的M1127改成M1123,结果正常了。
附件 IMG_20180803_122046.jpg
此帖发自手机工控论坛
19001
qjj740210
文章数:4839
年度积分:355
历史总积分:19001
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/4 11:34:54
#1楼
M1127支持指令: MODRD / MODWR / FWD / REV / STOP / RDST /RSTEF / MODRW
你如果使用RS指令,那么就需要使用M1123
779
404513201
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:779
品牌积分(台达):23
注册时间:2018/6/24
发站内信
发表于:2018/8/4 19:03:39
#2楼
以下是引用qjj7402102018/8/4 11:34:54的发言:
M1127支持指令: MODRD / MODWR / FWD / REV / STOP / RDST /RSTEF / MODRW
你如果使用RS指令,那么就需要使用M1123
我用的是modrd指令,然而m1127没有反应
此帖发自手机工控论坛
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
品牌积分(台达):28
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/4 19:28:00
#3楼
如果这本书是市场买的,那么出现错误也是很正常了。现在的书不像几十年前的书
779
404513201
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:779
品牌积分(台达):23
注册时间:2018/6/24
发站内信
发表于:2018/8/4 21:22:24
#4楼
以下是引用蛇会大学2018/8/4 19:28:00的发言:
如果这本书是市场买的,那么出现错误也是很正常了。现在的书不像几十年前的书
这书是台达官网上的电子版翻印的。
台达官网另一个手册也是同样的介绍
此帖发自手机工控论坛
28283
guanyumou 版主
文章数:10587
年度积分:261
历史总积分:28283
品牌积分(台达):90
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/8/4 22:36:43
#5楼
附件 image.jpg

附件 image.jpg

附件 image.jpg
779
404513201
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:779
品牌积分(台达):23
注册时间:2018/6/24
发站内信
发表于:2018/8/4 22:44:49
#6楼
回复 #5楼 guanyumou
目前我只用M1123才有用,不知是不是我的PLC个别问题还是啥
19001
qjj740210
文章数:4839
年度积分:355
历史总积分:19001
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/5 11:32:32
#7楼
回复 #6楼 404513201
估计咨询台达的技术工程师也不一定能说得清楚。还是以我们自己摸索的正确方法作为解释好了。
总之,他不断的更新,不断的发展,而人员"铁打的营盘流水的兵"。资料更新不一定所有的兼顾到,总有一些老的不合时宜的会误导我们使用。
运气足够好,刚好咨询到掌握知道这一块前世今生的人,才能得到权威答案。
我大量使用台达小型PLC已经有10年了,期间遇到的古怪问题基本都要靠自己摸索得到答案,咨询解决的概率较小。
19001
qjj740210
文章数:4839
年度积分:355
历史总积分:19001
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/5 11:37:49
#8楼
以下是引用4045132012018/8/4 22:44:49的发言:
目前我只用M1123才有用,不知是不是我的PLC个别问题还是啥
对于你这个问题,你找一个老的手册与新的手册对比一下。估计是由ES进化到ES2后做了改变。