#0楼
。。。。。上图 , ST30 硬件手册上程序存储才18KB
。。。。。上图 , 我的程序大小为 45KB 而我用的也是 ST30 DC/DC/DC
我这个程序能顺利下载 , 正常运行 。。。。问题来了 ----- 硬件手册上的 18KB 是指的什么
容量? 还是我理解错了 ?
还是我用了多个子程序调用从而节省了空间 ?看下图 :
我是不是有点钻牛角尖?但确实心中有疑问 。
【方案】
华北工控高性能易扩展工控主板MATX-6131,支持医疗影像设备应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
85724
ZCMY
版主
文章数:
47487
年度积分:
243
历史总积分:
85724
作者的所有帖子(47487)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/1 21:05:14
#1楼
呵呵;这个不能看文件属性的;
在word文件新建一个,只输入一个字,保存后文件显示20K,你能说一个汉字就占用这么多空间吗?
【方案】
应用案例 | 铝合金 3D 打印 — 精度高速度快
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9116
qdppo
文章数:
1203
年度积分:
136
历史总积分:
9116
作者的所有帖子(1203)
注册时间:
2016/2/13
发站内信
发表于:2018/8/1 21:33:16
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
。。。。。 你的意思是 ;实际上我的程序实际上没有超过 18KB 。
【方案】
在无能耗增加的前提下使产能提升 20%,乳制品生产商更新了其干燥机控制系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
85724
ZCMY
版主
文章数:
47487
年度积分:
243
历史总积分:
85724
作者的所有帖子(47487)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/1 21:46:45
#3楼
呵呵;超过18K能传到PLC内吗?
【方案】
英威腾Goodrive300变频器在挤塑机专用电机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9116
qdppo
文章数:
1203
年度积分:
136
历史总积分:
9116
作者的所有帖子(1203)
注册时间:
2016/2/13
发站内信
发表于:2018/8/1 21:50:48
#4楼
回复 #3楼 ZCMY
。。。。。谢谢热心回复 。
刚上网查了一下 , 江湖传闻是可以编译程序,然后在输出窗口中查看程序的实际大小。
赶明儿试试。
【方案】
图尔克分布式技术的模块化生产
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18796
产品体验中心会员
qjj740210
文章数:
4809
年度积分:
150
历史总积分:
18796
作者的所有帖子(4809)
注册时间:
2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/8/2 9:16:50
#5楼
2个概念。
你看到的“程序大小为 45KB ”是指编写的PLC程序文件存储在硬盘要占用的硬盘空间大小。
程序存储器存储的程序是经过编程软件编译之后的2进制程序代码(想象单片机源码,机器码),这个占用空间很小。一般编程软件都提供编译后显示程序大小。
【方案】
台达C200变频器在雕刻机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9116
qdppo
文章数:
1203
年度积分:
136
历史总积分:
9116
作者的所有帖子(1203)
注册时间:
2016/2/13
发站内信
发表于:2018/8/2 10:00:39
#6楼
回复 #5楼 qjj740210
。。。。。嗯,完全明白了。
【方案】
CNC | M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
85724
ZCMY
版主
文章数:
47487
年度积分:
243
历史总积分:
85724
作者的所有帖子(47487)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/2 10:08:55
#7楼
不是讲了,一个字实际只有二个字节,但你保存成WORD文件就有20KB;这个只是在电脑硬盘上占用的空间,实际的字还是只有二个字节的;
【方案】
英威腾 Goodrive200A系列变频器在铅带收卷机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23122
产品体验中心会员
gk_0
版主
文章数:
7738
年度积分:
128
历史总积分:
23122
作者的所有帖子(7738)
注册时间:
2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/2 10:25:42
#8楼
如图,编译程序后,见输出窗口
1KB=1000B(字节, Byte)
以SR30为例,可用18K程序存储器,远远超出你的想象,呵呵
【方案】
医院物流智慧化建设 | 华北工控打造医疗配送机器人嵌入式产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5404
MFDXT
文章数:
2670
年度积分:
50
历史总积分:
5404
作者的所有帖子(2670)
注册时间:
2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/8/2 11:14:37
#9楼
这个还真没有在意过,只知道能用就,自己也认真的看了下,感觉7楼的讲的是 对的。
【方案】
制糖厂通过糖结晶控制工艺提升盈利能力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
•
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
•
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
•
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
•
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
•
[视频课程]西门子PLC入门指导
62.4004