您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:9个,阅读:6244 [上一页] [1] [下一页]
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2018/7/31 8:39:49
#0楼
附件 00.jpg

附件 01.jpg

RT。按照手册中抄的实例;PLC做客户端(Active),用通信试测软件测了下,能正常接收到数据,接收成功后也能立即返馈(程序中M500闭合后能发送),但当我强制M505或把M505改成其他触点时却不能触发发送。这是为什么呢?



9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2018/8/7 8:41:52
#1楼
一星期过去了,没个人帮忙解答。。表情
1224
729893889
文章数:117
年度积分:65
历史总积分:1224
注册时间:2018/5/23
发站内信
发表于:2018/8/7 9:06:20
#2楼
说实话,没用过5u的,但是听你说的情况我能想到的可能是m505是特殊继电器,不能随意改动,还有一种可能就是和其他程序关联,你要是把m505 改了,读写的发送接收条件可能就不一样了,我用3u的plc也与到过类似的
+2
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2018/8/8 8:21:59
#3楼
回复 #2楼 729893889
我试过,改成没占用过的X点(X17)也不行。。
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2018/8/8 9:32:14
#4楼
回复 #2楼 729893889
搞定了,原来是我选的是在线写入功能,程序没有完全写进去,并且PLC没有复位。。今天闲来无事又拿来重新测试了下,居然又又成功了。哎,都怪自己做事不够认真,考滤问题不够全面。。
1224
729893889
文章数:117
年度积分:65
历史总积分:1224
注册时间:2018/5/23
发站内信
发表于:2018/8/8 13:16:49
#5楼
回复 #4楼 chi1225
解决了就好,写程序就是个仔细活,我也是总犯一些小毛病,
320
工控菜头
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:320
注册时间:2018/6/9
发站内信
发表于:2018/8/14 21:41:14
#6楼
回复 #4楼 chi1225
我也是遇到程序没写进去,特别是定位模块的时候经常没写进去,可恨的是没写进去开始不知道,所以后来为了保险写进去程序后进行校验一下。
557
gjgxgj
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:557
注册时间:2015/6/24
发站内信
发表于:2019/7/10 11:37:27
#7楼
你好,我现在在做类似的项目,还没头绪,能发个联系方式到我邮箱吗?想咨询一下,有偿的也可。着急!!!谢谢
邮箱:gjg79@163.com
53
风景如画
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2020/8/26
发站内信
发表于:2021/2/25 19:30:23
#8楼
你好,我用socket助手,通讯一直连不上,这是什么原因呢
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2021/2/27 0:25:42
#9楼
回复 #8楼 风景如画
程序照抄手册,ip设好,端口开好就行了。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005