您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:1139 [上一页] [1] [下一页]
401
第几个一百天
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:401
注册时间:2018/2/25
发站内信
发表于:2018/7/25 22:30:04
#0楼
西门子200SMAT与8台英威腾用集线器通讯,我该怎么写程序?这个变频器我都没听过
此帖发自论坛手机版
20739
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:174
历史总积分:20739
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/7/26 3:02:45
#1楼
英威腾变频器支持MODBUS协议,200 SMART有通讯指令库,可以对变频器做轮询通讯,可以找S7-200的例子程序来看,SMART的例子不多。
23302
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:308
历史总积分:23302
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/26 7:49:11
#2楼
以下是引用jinqiaoma2018/7/26 3:02:45的发言:
英威腾变频器支持MODBUS协议,200 SMART有通讯指令库,可以对变频器做轮询通讯,可以找S7-200的例子程序来看,SMART的例子不多。
在本论坛搜索一下就有很多,比如
S7-200 SMART和台达新款VFD-MS300系列变频器通信
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=449453
楼主可做个参照
[此贴子已经被作者于2018/7/26 7:50:00编辑过]