您现在所在的是:

变频器维修

回帖:6个,阅读:1654 [上一页] [1] [下一页]
1662
xiaoqianwh
文章数:56
年度积分:53
历史总积分:1662
注册时间:2003/6/29
发站内信
发表于:2018/7/22 22:43:30
#0楼
首先和用户联系,由于不能准确描述故障,只是说不能开起来,无果,到现场发现驱动板还是有问题的,估计驱动不足。首先将驱动板拆回测试,由于变频太大,无法整体拆回测试。还是在现场对输入输出接触器触点全部做了检查,IGBT也做了检查,二级体值一致,此变频是一拖二结构。
附件 微信图片_20180624225619.jpg
将驱动板维修完成,四个驱动电容容量为零。 基本触定驱动是不足的,对驱的截止电压及电流,最主要的驱动电流测试OK,波型正常。
附件 微信图片_20180722215858.jpg
同时调用故障记录,一共有三个记录,电压故障,温试报警两次。由于此机器运行超过10年,风扇老化,风扇损坏的可能性比较大,电压故障如果异常关机也会报故障。
附件 微信图片_20180722215907.jpg
所以装机时将一共五个风机更换,的确有风扇是损坏的。
附件 微信图片_20180722215919.jpg
装机试机,由于仪表还有故障,电流信号及开机信号不能给定,只能在操作面板试机,只给定了10HZ,运行正常。
附件 微信图片_20180722215927.jpg
由于用户急于开机,约定对线路进行改造。改造完成后,又发现报LU,主回路电压不足,真正故障出现了。
附件 微信图片_20180722215935.jpg
角这种情况,我们一般都会怀疑是内部接触器的原因,因为外部我们都检查过了。
附件 微信图片_20180722215946.jpg
等把主机电容和母线拆除完成后,测量没问题,从新上电380V,这个在现场风险比较大,因为主回路空开容量很大,如果回路有短路会有非常大电弧,对维修人员安全有危险,一般最好串一个二级空开,容量6A最好。
附件 微信图片_20180722215955.jpg
合空开上电380V,还是没有工作,接触器,这下就迷惑了,前面说了接触器我检查过了,会不会是电源缺相,一测还真是,A相没有电压,仔细检查空开下端头是松的,真是奇葩,这变频器如何运行了10年?这可是132KW的电机。
附件 微信图片_20180722220006.jpg
从新紧固A相,一切OK。只是回装主电容真是要命,腰都要断了。
附件 微信图片_20180722220027.jpg
现在回想,这个是A相因该是上次更换风扇人因为拆风机不方便拆的吧。回想这个最少也有五年的时间。由此故障 彻底排除。
附件 微信图片_20180722220036.jpg



378
源于血液R9ZG
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:378
注册时间:2018/1/18
发站内信
发表于:2018/7/23 4:22:04
#1楼
现场情况出人意料啊
此帖发自论坛手机版
1668
zhaozxq
文章数:82
年度积分:59
历史总积分:1668
注册时间:2011/1/10
发站内信
发表于:2018/7/23 8:39:42
#2楼
需要配件吗
4995
gyj1973
文章数:325
年度积分:106
历史总积分:4995
注册时间:2015/12/30
发站内信
发表于:2018/7/23 9:27:46
#3楼
修的累,看的更累。
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/7/23 16:24:07
#4楼
辛苦了谢谢分享
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/7/23 18:43:43
#5楼
空开出问题还是有的,故障比较隐蔽,有时测电压根本测不出来,得测三相电流,维修人员也不往上面想,所以维修变频器仔细认真是必须的,综合考虑问题也是必须的,全面考虑问题更是必须的。
1662
xiaoqianwh
文章数:56
年度积分:53
历史总积分:1662
注册时间:2003/6/29
发站内信
发表于:2018/7/23 19:08:26
#6楼
以下是引用gku0223KKXxJ2018/7/23 18:43:43的发言:
空开出问题还是有的,故障比较隐蔽,有时测电压根本测不出来,得测三相电流,维修人员也不往上面想,所以维修变频器仔细认真是必须的,综合考虑问题也是必须的,全面考虑问题更是必须的。
因为上次碰过类似的情况。接触器烧蚀造成的缺相,所以这次着重检查了所有接触器的触头。居然空开下端的线是松的,确实让人匪夷所思啊,问题他还开了好多年好吧,a相和c相,正是他的接触器电源的入口。估计就是上次换风扇的人拆过,原厂不会这样的。
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005