您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:10个,阅读:1349 [上一页] [1] [2] [下一页]
447
417388597
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:447
注册时间:2018/7/4
发站内信
发表于:2018/7/16 15:40:17
#0楼
西门子1200的plc,两个AI模块,一个ai模块四个通道接的1号,2号,3号出水的模拟量反馈,还有一个AI模块接的是调节池液位的模拟量反馈,现在触摸屏上不显示1号,2号,3号的数值,分别把1 2 3号反馈的线接到旁边模块上调节池液位的反馈通道上就可以显示,电磁流量计是四线制的,求大神指点。。。。
此帖发自论坛手机版
447
417388597
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:447
注册时间:2018/7/4
发站内信
发表于:2018/7/16 16:34:29
#1楼
是不是我写的让人看不懂?我只是个菜鸡表情
此帖发自论坛手机版
14525
卢学斌
文章数:5277
年度积分:68
历史总积分:14525
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/16 17:25:14
#2楼
读取的就是旁边通到的数据吧?
447
417388597
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:447
注册时间:2018/7/4
发站内信
发表于:2018/7/16 18:39:44
#3楼
回复 #2楼 卢学斌
不是,读取的数据不一样
此帖发自论坛手机版
27121
woshigoutou
文章数:12280
年度积分:291
历史总积分:27121
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/7/16 20:07:25
#4楼
接到旁边的模块显示正常。说明电磁流量计输出正常。还是你原来接流量计的模块有问题?如果能方便看程序,看是否读到信号,就好办了。
此帖发自手机工控论坛
20664
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:99
历史总积分:20664
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/7/17 3:13:25
#5楼
先把万用表毫安档分别串进这几个信号回路,如果测出来的信号是0,有可能是极性接错;如果大于20毫安,可能是有其他电源串入,尤其是4线制和2线制传感器混用的情况下容易出现这种问题。
把接线理顺,确认通道正确,电流测量正常的情况下,检查或者监视程序,一步步排查。
17640
329345277
文章数:5608
年度积分:200
历史总积分:17640
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2018/7/17 7:33:03
#6楼
如果你液位那个原本显示正常,你给接到这边流量模块看看显示怎么样
5755
yecao2003
文章数:1414
年度积分:158
历史总积分:5755
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/7/17 8:34:57
#7楼
换到旁边,能正常显示,说明电磁流量计正常。第一个模块的设置对了吗?是设置电流输入还是电压输入呢?
25705
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:268
历史总积分:25705
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/7/17 8:59:49
#8楼
监控原始数据有没有
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/7/17 11:15:30
#9楼
换到其他点位可以显示
说明输入没有问题,连电脑监控看看程序里面数据如何
要是程序里面有变量,那么就看看人机的地址有没有问题!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005