1280
1147618453
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:1280
注册时间:2018/2/11
发站内信
发表于:2018/7/15 13:35:33
#0楼
刚刚又碰到一起伺服报警的设备,代码是E3  10
此帖发自手机工控论坛
1280
1147618453
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:1280
注册时间:2018/2/11
发站内信
发表于:2018/7/15 13:41:46
#1楼
附件 IMG_20180715_115844.jpg

补发伺服器图片
此帖发自手机工控论坛
22917
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:465
历史总积分:22917
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/7/15 22:41:26
#2楼
这得找份说明书对照一下吧。
此帖发自手机工控论坛
10852
xquan
文章数:2969
年度积分:184
历史总积分:10852
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2018/7/16 18:46:04
#3楼
发个机器正面或面板图片上来也好啊!!!这故障代码真的假的?是e3还是e10?还是er10?…?如果靠猜,说不准是江门的产物…
1280
1147618453
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:1280
注册时间:2018/2/11
发站内信
发表于:2018/7/17 18:34:21
#4楼
以下是引用xquan2018/7/16 18:46:04的发言:
发个机器正面或面板图片上来也好啊!!!这故障代码真的假的?是e3还是e10?还是er10?…?如果靠猜,说不准是江门的产物…
谢谢指教,换压力传感器后故障消失了。
此帖发自手机工控论坛