* 帖子主题:
DP-Modbus如何做到不连续发数据
收藏
分享到
7992
大连德嘉工控WB
版主
文章数:
1776
年度积分:
1058
历史总积分:
7992
作者的所有帖子(1776)
注册时间:
2018/5/31
发站内信
发表于:2018/7/6 13:29:33
#0楼
最近有客户反应,用了DP-Modbus转换器,Modbus那边一直连续发数据给从站的仪器仪表,不能独立控制,他想只发送一次数据,然后去控制从站的仪表等设备。
这种方式DP-Modbus是能够做到的,具体设置就是通过通信控制字来实现写的操作,这样就只有数据发生变化时才能执行写的操作,否则不向Modbus从站发送写报文。(该功能仅对0x06/0x10功能码有效)
方法是让5#槽地址为“1”,可以在程序里直接用MOVE指令送给这个地址,就可以实现只发一次数据了,从而实现对Modbus的控制。