您现在所在的是:

PC Based IPC 工控机

回帖:20个,阅读:8888 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
308
MU6366
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:308
注册时间:2018/7/6
发站内信
发表于:2018/7/6 8:06:41
#0楼
什么情况下工控机可直接与PLC通讯,什么情况下需要通过OPC服务器
此帖发自论坛手机版
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/7/6 8:26:01
#1楼
PLC厂家提供驱动的情况下,不要以为OPC就能与任何厂家通讯了,人家不提供OPC服务你也是白搭。
2236
非烟
文章数:558
年度积分:50
历史总积分:2236
注册时间:2018/3/28
发站内信
发表于:2018/7/6 8:36:20
#2楼
工控机直接跟PLC通讯的话,如果有OPC开发包,就可以直接调用它的接口函数,很方便。但如果没有,建议串口通讯开始,掌握每个PLC的串口协议原则。。。
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/7/6 8:42:40
#3楼
主要看你用的什么软件把
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2018/7/6 9:29:37
#4楼
工控机与PLC之间是否能直接通讯(不用OPC),要看它们之间是否有共同支持的通信协议。如果有,那么不需要OPC;否则就需要支持这种PLC的OPCServer当中间件。
OPC可以这样理解:OPCServer就是一个万能翻译,能听懂很多种方言(PLC端,甚至可能包括变频器等)、然后双向翻译成全球普通话(工控机端)。OPCServer并不是万能的,也可能有它不懂的方言。

OPCServer的分类:一是上面说的的万能翻译;二是由PLC/变频器厂家提供的支持单一“方言”的专用型。
万能型的OPCServer中最著名的就是Kepware,支持超级庞大的PLC、变频器;专用型的有Modbus-OPC、PCaccess1.0等等。

另外,现在的组态软件,比如西门子的Wincc,内置了多种通信协议(方言),能直接支持西门子的PLC(LOGO!、200/200smart除外)、部分施耐德PLC(内置了Modbus-TCP)、部分三菱PLC、部分AB的PLC......。连接这些PLC是不需要OPC的,OPC虽然兼容性很好,但速度却是比较慢的,慢到了很不舒服的程度,所以最好能不用。
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2018/7/6 9:34:12
#5楼
我们WINCC连接西门子400的,直接连。
17279
329345277
文章数:5565
年度积分:755
历史总积分:17279
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2018/7/6 13:29:25
#6楼
不知道为什么,西门子wincc都开发出那么多第三方直接的驱动了,就是不弄200的直联,200不开发也就算了,200smart也不弄
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2018/7/7 11:47:13
#7楼
这个得从200、smart的出身谈起:
smart的前身是200,而200是从哪里来的呢?以下为个人观点,不负法律责任啊。
西门子进入我朝市场后,发展的一直很好,大中型的PLC西门子基本上处于优势地位,但小型的PLC,西门子自家当时是没有的,用老贵的S5去跟三菱、立石(就是OMRON)去抢小型PLC的市场?还是洗洗睡吧!但我大西门子是谁啊?自家没有别家有啊,一眼就看到了米帝那边有个叫德州仪器公司(TI)的家伙,手里有个小型PLC,貌似不大不小正合适。于是横刀夺爱,从德州仪器公司手里买下了200PLC的所有沾边的东西(可能也包括团队)。于是,大西门终于有了打击日系小PLC的利器。不过,这个200的性能实在是有些过剩了,如果Wincc对其有良好的支持,估计会连自家300的低端产品都受到打击,而这就违背大西门打日货的初衷,所以当然不能好好的支持200啊。至于这个smart,情况也差不多,否则那个1200中的低端货卖给谁去呢?所以,TIA、WINCC都不能直接支持200和smart。另外,感觉大西门好像要用贵不了多少的1200中的低端货来彻底的取代smart了,反正200、smart的历史使命也完成了...
17279
329345277
文章数:5565
年度积分:755
历史总积分:17279
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2018/7/7 12:50:30
#8楼
以下是引用yanli72342018/7/7 11:47:13的发言:
个人也觉得smart如果可以直连wincc,那绝对可以抢占很多1200的市场
起码个人觉得博图有点小变态
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/7/7 20:38:55
#9楼
我们用OPC_Server在上位机(工控计算机)直接与西门子的G120和S120变频器做PN通讯.感觉特别爽。速度快,抗干扰能力强,省去了中间的PLC环节。特好用的那种。
[此贴子已经被作者于2018/7/7 20:39:42编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005