中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

在线课堂 西门子减速电机 德嘉 菲力尔 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 施耐德 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电工知识小白请教 这样的直流电路合理吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:385 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电工知识小白请教 这样的直流电路合理吗?

150
mrkennedy
文章数:63
年度积分:150
历史总积分:150
注册时间:2014/1/11
发站内信
发表于:2018/7/3 23:47:53
#0楼
请问这样的电路合理么?我用三菱的QY42P驱动三菱FR-D700变频器 其中变频器的正反转IO端子 我是直接接的Y输出的地址 然后 SD公共端 接我QY42P这边的公共端 也就是0V  
感觉最后 会形成如图所示的电路  一个24V是外接的  一个是变频器内部的  
请问这个合理吗?会出问题不?是否需要过一个继电器 用继电器触点再接到变频器端子上呢?
谢谢大家
附件 webwxgetmsgimg (4).jpg



9296
fsjnzhouyan
文章数:2919
年度积分:1145
历史总积分:9296
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/7/3 23:53:59
#1楼
只共一极没有问题。
643
蜀中之首
文章数:391
年度积分:643
历史总积分:643
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/7/4 6:46:56
#2楼
没问题的,为了防备接线错误,最好加个继电器,或用独立的输出。
9833
卢学斌
文章数:4555
年度积分:1105
历史总积分:9833
注册时间:2009/12/3
发站内信
发表于:2018/7/4 8:07:25
#3楼
共负没问题,经常这样使用。
11055
lizhengchao
文章数:6523
年度积分:1691
历史总积分:11055
注册时间:2008/8/6
发站内信
发表于:2018/7/4 8:13:46
#4楼
回复 #3楼 卢学斌
“共正”有问题吗
42653
kdrjl 版主
文章数:21864
年度积分:1720
历史总积分:42653
注册时间:2004/2/17
发站内信
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/7/4 8:26:20
#5楼
电流是要形成回路的,否则就不通了。这是常识。共地当然没问题。怎么会有共电源不共地的问题提出呢?
9833
卢学斌
文章数:4555
年度积分:1105
历史总积分:9833
注册时间:2009/12/3
发站内信
发表于:2018/7/4 8:43:39
#6楼
回复 #4楼 lizhengchao
也没有问题,只要不共正,负就好。
1260
123321lwq
文章数:692
年度积分:609
历史总积分:1260
注册时间:2014/1/17
发站内信
发表于:2018/7/4 9:15:56
#7楼
万一公用的接线柱坏了,就全部坏掉了。。。
3555
y258464168
文章数:2287
年度积分:1928
历史总积分:3555
注册时间:2016/11/30
发站内信
发表于:2018/7/4 9:24:20
#8楼
这是常用的做法,如你家的设备要与别家的设备进行简单的IO交互,那是就会存在2个电源共地的情况。
643
蜀中之首
文章数:391
年度积分:643
历史总积分:643
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/7/4 9:55:03
#9楼
以下是引用123321lwq2018/7/4 9:15:56的发言:
万一公用的接线柱坏了,就全部坏掉了。。。
坏掉了指什么?