返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
电工知识小白请教 这样的直流电路合理吗?
回帖:
14
个,阅读:
913
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
电工知识小白请教 这样的直流电路合理吗?
收藏
分享到
1020
mrkennedy
文章数:
98
年度积分:
50
历史总积分:
1020
作者的所有帖子(98)
注册时间:
2014/1/11
发站内信
发表于:2018/7/3 23:47:53
#0楼
请问这样的电路合理么?我用三菱的QY42P驱动三菱FR-D700变频器 其中变频器的正反转IO端子 我是直接接的Y输出的地址 然后 SD公共端 接我QY42P这边的公共端 也就是0V
感觉最后 会形成如图所示的电路 一个24V是外接的 一个是变频器内部的
请问这个合理吗?会出问题不?是否需要过一个继电器 用继电器触点再接到变频器端子上呢?
谢谢大家
【方案】
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
18714
fsjnzhouyan
文章数:
4895
年度积分:
1016
历史总积分:
18714
作者的所有帖子(4895)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2018/7/3 23:53:59
#1楼
只共一极没有问题。
【方案】
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2018/7/4 6:46:56
#2楼
没问题的,为了防备接线错误,最好加个继电器,或用独立的输出。
【方案】
使用汽化过氧化氢保护医院和医疗中心
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14430
产品体验中心会员
卢学斌
文章数:
5277
年度积分:
237
历史总积分:
14430
作者的所有帖子(5277)
注册时间:
2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/4 8:07:25
#3楼
共负没问题,经常这样使用。
【方案】
台达自动化产品在切袋机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
17934
产品体验中心会员
lizhengchao
文章数:
7318
年度积分:
898
历史总积分:
17934
作者的所有帖子(7318)
注册时间:
2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/7/4 8:13:46
#4楼
回复 #3楼 卢学斌
“共正”有问题吗
【方案】
台达UPS电源光伏行业应用方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
49161
产品体验中心会员
kdrjl
版主
文章数:
24262
年度积分:
50
历史总积分:
49161
作者的所有帖子(24262)
注册时间:
2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/7/4 8:26:20
#5楼
电流是要形成回路的,否则就不通了。这是常识。共地当然没问题。怎么会有共电源不共地的问题提出呢?
【方案】
物流行业发展趋势
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14430
产品体验中心会员
卢学斌
文章数:
5277
年度积分:
237
历史总积分:
14430
作者的所有帖子(5277)
注册时间:
2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/4 8:43:39
#6楼
回复 #4楼 lizhengchao
也没有问题,只要不共正,负就好。
【方案】
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4200
123321lwq
文章数:
1120
年度积分:
192
历史总积分:
4200
作者的所有帖子(1120)
注册时间:
2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2018/7/4 9:15:56
#7楼
万一公用的接线柱坏了,就全部坏掉了。。。
【方案】
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4608
y258464168
文章数:
2497
年度积分:
50
历史总积分:
4608
作者的所有帖子(2497)
注册时间:
2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/7/4 9:24:20
#8楼
这是常用的做法,如你家的设备要与别家的设备进行简单的IO交互,那是就会存在2个电源共地的情况。
【方案】
智慧医疗:响应健康中国,引领智慧医疗
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7968
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
7968
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2018/7/4 9:55:03
#9楼
以下是引用
123321lwq
在
2018/7/4 9:15:56
的发言:
万一公用的接线柱坏了,就全部坏掉了。。。
坏掉了指什么?
【方案】
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•