您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:747 [上一页] [1] [下一页]
3435
流云轩主
文章数:404
年度积分:125
历史总积分:3435
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2018/7/2 21:17:26
#0楼
今天接到一个求助电话,说是高压柜做实验时,接上仪器,A相电流表显示数值翻倍,b,c相电流没有,检查接线,发现只是b相电流表和c相电流表接反,其他没问题。问一下各位,什么原因才会导致这种情况?

另外,测试时,仪器因为电源问题,可能出现了个故障。后来测试就这样了。
此帖发自手机工控论坛
1090
m7_Hugo
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2017/11/2
发站内信
发表于:2018/7/3 1:29:27
#1楼
null
三相三线,还是三相四线。B相S1与S2是反的,电流窜入A相。
[此贴子已经被作者于2018/7/3 1:34:57编辑过]
此帖发自论坛手机版
1870
yiyibushe
文章数:272
年度积分:94
历史总积分:1870
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2018/7/5 17:08:52
#2楼
这是人为故障????
用钳表测量a,b,c,实际电流,如果都有。应为互感器开路了,测量互感器线圈阻值或代换电流表测试。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/7/6 14:04:56
#3楼
由于不熟悉这块,未能理解所述。
末尾一句,是否与前述无关;或者是,因可能的故障而导致了前述结果。

按前述是,因b相电流表和c相电流表接反,使得A相电流表显示值为实际值的两倍。
不知是互感器还是电流表接反了;或可图示三块电流表的连接情况,按相量分析(具体我就不会了)。
3435
流云轩主
文章数:404
年度积分:125
历史总积分:3435
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2018/7/8 20:55:51
#4楼
以下是引用mjinbao2018/7/6 14:04:56的发言:
由于不熟悉这块,未能理解所述。
末尾一句,是否与前述无关;或者是,因可能的故障而导致了前述结果。

按前述是,因b相电流表和c相电流表接反,使得A相电流表显示值为实际值的两倍。
不知是互感器还是电流表接反了;或可图示三块电流表的连接情况,按相量分析(具体我就不会了)。
因为设备尚在调试期,现场处理人员目前没有回复准确信息,所以目前只能猜测,待故障确定,一定回复各位。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004