故障代号 81,查了说明书是DPI丢失,不知道什么原因,新上的设备,也没人去碰。
还有这个变频器设置需要软件去设置吗? 面板不能更改吗

附件 微信截图_20180629205305.jpg

附件 微信截图_20180629205248.jpg



12823
蛇会大学
文章数:4714
年度积分:328
历史总积分:12823
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/29 22:36:56
#1楼
说明书叫检查接地线
6479
zq3076
文章数:2264
年度积分:180
历史总积分:6479
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/7/2 19:02:52
#2楼
没接地,偶尔出现这种情况,需要接地吗?  没接地 接地不良就叫DPI丢失吗!