有个很急的问题请教一下大家,有没有碰到过。
有一套老设备,最近移机。移好以后,从QJ61BT11作为0号站出来,一共29个站。QJ61BT11处接了一个终端电阻,最后是到一个变频器CC-LINK通讯卡(A7NC)那里拨码也设置了一个终端电阻。现在问题是,前面的站都没有问题,最后3个站都是变频器通讯异常,然后2个远程IO正常,再前面2个远程模拟量模块也通讯异常一直闪,时断时通。大家可以帮忙分析一下,有哪些原因造成的吗?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/27 0:25:36
#1楼
只是移机,程序不会被改动,每个站上的拨码有没有动?后面那几个电缆有没有问题?
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/27 8:35:29
#2楼
CC-LINK很简单——只要原来站点起没有随意发神经更改拨码开关、CC-LINK线缆正常、DC24V正常就不会有异常,还有就是触摸屏应该有站点网络配置信息