大家好,我对西门子300系列的选型不是很懂,请教大家如何选型,现在一个工程总共需要用到点位DI:120个,DO:38个,AI:20个,AO:8个,这些已经考虑余量进去了,计划选用西门子S7-300系列的PLC进行控制,控制要求是站本地一台电脑,主要用于工程的操作,有些必要的数据要输送至集团公司主控室进行监控,麻烦大神看看,设备该如何选型,信号处理,DI全都为干接点,DO均为DC24V输出,AI/AO全部采用信号隔离器进行隔离,转化为标准4-20MA信号
36251
cvlsam 版主
文章数:12205
年度积分:603
历史总积分:36251
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/26 10:36:37
#1楼
315PN主机,辅以若干信号模块,不要忘记选购MMC卡,我觉得买个1200也够用了。

Good  Luck ~
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:268
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/6/26 11:29:08
#2楼
输入120个 ,即使是干接点也要考虑一下距离,把电压等级尽量统一。看看以太网通讯模块用买不,还是买个以太网集成的CPU,看你自己情况。别的没啥了,具体的选型还是要靠自己,有时候产品更新换代很快。
18945
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:202
历史总积分:18945
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/6/26 12:03:17
#3楼
32点的di,4个。do 32+16各一。ai8 3块
此帖发自论坛APP
22456
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:237
历史总积分:22456
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/6/26 12:17:10
#4楼
西门子有个选型的网页,可以在线选型
https://w3.siemens.com/mcms/topics/de/simatic/tia-selection-tool/Seiten/tab.aspx
8158
fujifa
文章数:2904
年度积分:91
历史总积分:8158
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/6/26 12:17:54
#5楼
以下是引用PLC-hmi2018/6/26 12:03:17的发言:
32点的di,4个。do 32+16各一。ai8 3块
还有AO,这样楼主还要扩展机架。
5099
zjgxk
文章数:484
年度积分:223
历史总积分:5099
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2018/6/26 12:25:43
#6楼
回复 #2楼 刘刚VtDoERSp
300的CPU选型有啥说法吗,我看了样本,好多型号,一头雾水
36251
cvlsam 版主
文章数:12205
年度积分:603
历史总积分:36251
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/26 12:33:50
#7楼
以下是引用zjgxk2018/6/26 12:25:43的发言:
300的CPU选型有啥说法吗,我看了样本,好多型号,一头雾水

点数越多,选择CPU档次越高,工作内存越大,你一般用用315已经够了,从我个人的看法,300系列都可以不用,直接用1200系列也够了。

Good Luck~
18945
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:202
历史总积分:18945
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/6/26 19:49:53
#8楼
1200也需要两个通讯了
此帖发自论坛APP
10854
346953791
文章数:2800
年度积分:321
历史总积分:10854
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2018/6/27 21:09:53
#9楼
回复 #7楼 cvlsam
1200价格是不是比300低点呢?