#0楼
请问哪位大师能解释一下是什么意思吗?
附件 IMG_20180616_162058.jpg
此帖发自论坛手机版
4608
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4608
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/6/16 17:07:35
#1楼
叫“续流二极管”是并联在感性负载上的,当线圈突然断电的话,会放出很多电,没有续流二极管的话容易烧坏回路中的其它元件,有了续流二极管其电就会通过续流二极管回路(相当于电感短路)放电,不至于烧坏其它元件,起保护作用。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/6/16 17:51:11
#2楼
如果是并在线圈上,则是续流二极管,吸收线圈断电瞬间的反向电压。
[此贴子已经被作者于2018/6/16 17:54:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
6267
zq3076
文章数:2233
年度积分:449
历史总积分:6267
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/6/16 19:31:17
#3楼
他这个好像也不是加在线圈上的吧!
19543
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:714
历史总积分:19543
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2018/6/16 20:26:00
#4楼
续流用的,一般也不用
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/6/16 20:34:03
#5楼
附件 输出继电器保护电路.jpg
18718
fsjnzhouyan
文章数:4896
年度积分:1020
历史总积分:18718
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/6/17 0:17:39
#6楼
直流继电器线圈上反向并联二极管就是续流作用。
20523
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:402
历史总积分:20523
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/6/17 3:15:12
#7楼
继电器线圈如果是直流,PLC是晶体管输出,要加续流管。可以选择自带续流管的继电器型号,就看不出这种外接的形式了。
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2018/6/17 7:38:29
#8楼
我们都没并这个也正常使用,也有并电容的
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/6/17 10:03:08
#9楼
保护继电器触点的,让继电器用的长久些,一般继电器选小了的补救方案。