您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:845 [上一页] [1] [下一页]
580
290916042
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:2015/10/25
发站内信
发表于:2018/6/12 15:01:41
#0楼
 该主机界面计量泵运行中出现设定值由[19]变为【2】,实际值为【19】。而后来一次停机后再怎么复位PLC,计量泵的
速度再怎么设定都是显示【2】电机不运行,现暂时改为变频器手动操作运行。求解?非常感谢



37952
cvlsam 版主
文章数:12474
年度积分:563
历史总积分:37952
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/12 15:14:13
#1楼
以下是引用2909160422018/6/12 15:01:41的发言:
 该主机界面计量泵运行中出现设定值由[19]变为【2】,实际值为【19】。而后来一次停机后再怎么复位PLC,计量泵的
速度再怎么设定都是显示【2】电机不运行,现暂时改为变频器手动操作运行。求解?非常感谢




主机界面大家靠猜?

自己看看自己的问题?别人能理解吗?

你不是来求帮助的,你是来浪费时间的,这个问题的唯一用处是增加了论坛的流量。

Good Luck~
35415
lifuquan611
文章数:15384
年度积分:375
历史总积分:35415
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/6/12 15:43:49
#2楼
难道主机界面的设定值不能点击设定?外部给定只做显示?还是查下设定值如何改变吧。。。
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/6/12 16:43:23
#3楼
那需要监控程序看了
此帖发自论坛手机版
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/6/12 20:05:52
#4楼
肯定是地址  数据格式 设定的有问题,或者地址有交叉导致的吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004