三相四线500kw的负载需要多大的电缆?请大家帮助
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/6/5 20:33:29
#1楼
需要知道负载的具体情况、供电距离等,500kW是单台设备、还是多台设备功率的累加值(装机容量),等。
9920
646270767
文章数:778
年度积分:1015
历史总积分:9920
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2018/6/5 20:35:28
#2楼
负载类型,使用情况等能否详细点。
此帖发自手机工控论坛
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/6/5 21:13:17
#3楼
估计楼主是新工厂用电规划统计吧,如果你不考虑安装补偿,线要选大一点,后果是功率因数不合格等罚款,除非你的负载差不多是阻性负载,但现实很少,楼主可以自己计算一下每相电流,计算出来参考1平方3A的电流负载去选铜电缆,资金许可选大一点
4889
gyj1973
文章数:323
年度积分:156
历史总积分:4889
注册时间:2015/12/30
发站内信
发表于:2018/6/6 8:25:38
#4楼
现实中很多人都会问此类问题:我的机器多大功率需要配多大的变频器?配多大的电缆?等等。
真正要考虑的是设备的电压等级,额定电流,环境,物理强度要求,线损压降。等等。
功率是不能准确反映这些数据的。
[此贴子已经被作者于2018/6/6 8:26:09编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/6 8:48:17
#5楼
以下是引用goldage2018/6/5 21:13:17的发言:
估计楼主是新工厂用电规划统计吧,如果你不考虑安装补偿,线要选大一点,后果是功率因数不合格等罚款,除非你的负载差不多是阻性负载,但现实很少,楼主可以自己计算一下每相电流,计算出来参考1平方3A的电流负载去选铜电缆,资金许可选大一点

200A以上负载“1平方3A的电流负载去选铜电缆”,大神,100平方毫米铜线标准温度只有1平方2A,截面更大选取电流值还要降低
3710
fadzw123
文章数:892
年度积分:219
历史总积分:3710
注册时间:2012/10/10
发站内信
发表于:2018/6/6 10:14:25
#6楼
说的太过简单,500kw是同时使用,还是怎么滴,没法说。。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/6 10:20:27
#7楼
500KW单台设备,380V电源相线推荐用400平方毫米铜导线,零线依据设备单相负荷选定,但是最低不小于70平方毫米(需要考虑短路时确保跳闸),地线不小于120平方毫米
5481
yecao2003
文章数:1385
年度积分:319
历史总积分:5481
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/6/7 9:48:47
#8楼
用两组3X240的YJV铜线。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/6/8 19:21:50
#9楼
嗯,楼上方法很好,点赞支持。注意不是简单的并联,是四颗线一组,共两组。