电缆载流量及外径技术参数
1、单芯电缆
标称截面
(mm) 绝缘标称厚度
(mm) 护套标称厚度
(mm) 电缆近似外径
(mm) 允许连续载流量(A)
空气中(30℃) 土壤中(25℃)
。
。 。 。。。 。
。 。 。。。
Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1×1.5 0.8 1.4 6 21 … 25 … 25 … 28 …
1×2.5 0.8 1.4 6 27 21 32 25 33 26 41 29
1× 4 1.0 1.4 7 36 28 42 33 43 33 47 37
1× 6 1.0 1.4 8 45 37 54 43 54 43 59 48
1× 10 1.0 1.4 9 62 49 74 57 73 55 80 62
1× 16 1.0 1.4 10 82 64 98 75 93 72 101 80
1× 25 1.2 1.4 11 105 83 124 99 120 90 130 101
1× 35 1.2 1.4 12 128 99 155 119 143 109 154 120
1× 50 1.4 1.4 14 169 121 186 145 171 131 188 145
1× 70 1.4 1.4 16 198 152 238 181 211 161 231 176
1× 95 1.6 1.5 18 244 189 289 222 252 192 275 213
1×120 1.6 1.5 20 283 218 336 259 288 220 313 241
1×150 1.8 1.6 23 326 252 388 300 324 249 352 275
1×185 2.0 1.7 25 375 293 445 346 362 281 400 309
1×240 2.2 1.8 28 445 346 528 408 424 329 463 360
1×300 2.4 1.9 31 513 399 605 470 481 372 526 410