您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:1662 [上一页] [1] [下一页]
1107
么么哒
文章数:167
年度积分:59
历史总积分:1107
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2018/6/1 20:56:32
#0楼
假设一个配电箱用电设备,有380V,220V,两种。380V电压有2台9KW空调。220V电压用钳形电流表测得a项19A.b项22A,c项31A。请问要怎么计算来选择入箱电缆线,和漏保。谢谢!
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/6/1 21:47:09
#1楼
根据楼主提供的信息,现在是存在偏相,电线只能按照最大的那相来参考,建议电线选10平方铜线,三相四线,总进线漏电保护用40A或63A,不过通常做法是进线用空开,分路用漏保
1107
么么哒
文章数:167
年度积分:59
历史总积分:1107
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2018/6/1 22:19:52
#2楼
回复 #1楼 goldage
麻烦能不能详细的说一下计算方法。百度的结果多种多样不知道那个是正确的。谢谢!
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/6/1 22:34:04
#3楼
两台空调:18*2=36A   两相用电按最高相31A 计算=36+31=67A  然后留出富余量20%=80A  然后查表:铜材质线缆线径 10或者16
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/6/1 23:42:40
#4楼
380V两台9KW理论电流每相约36A则可以选择50A空气开关做电源进线开关。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/6/2 8:10:16
#5楼
220V负载能够测到电流,也就是在用的;可以多测几个值,并注意用电情况,以取得较适合的值。
可以先画个简单的图,标出开关及其类型,然后是功率和电流情况,参考以上回复,再行选择。
1107
么么哒
文章数:167
年度积分:59
历史总积分:1107
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2018/6/2 15:08:46
#6楼
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/6/2 19:18:54
#7楼
楼主入行也有4年了吧,真的要好好认真的学习,就从电工学开始。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/6/2 21:52:14
#8楼
用4*16+1*10的电缆
63A选择断路器!
949
北乔南麦
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2017/9/7
发站内信
发表于:2018/6/4 9:26:13
#9楼
首先看各个设备是否一起工作,即使用系数的问题。如果一起工作,最大电流约70A,具体怎么算上面几楼已经有人说了。空开选个80或者100A的,电缆选3*25+1(2)*16或者3*35+1(2)*16,选4芯还是5芯电缆看你低压系统采用TN-S、TN-C还是TN-C-S了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004