您现在所在的是:

电工技术

回帖:32个,阅读:3304 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/5/31 14:54:40
#10楼
以下是引用蛇会大学2018/5/31 13:22:13的发言:
这不科学,按照欧姆定律来算,应该细线电流小才对

假如你是一根1.5平的线跟120平的线并联,1.5的线会不会烧了?


你确定?按照你的分析,纯粹理论看下,不考虑其他因素:
参照一个厂家样本,YJV的普通电缆 3x1.5电阻12.1欧/km,3x120的电阻0.153/km,载流量3x1.5的铜线空气中25A,同样的3x120的315A。

如果线路电流350A,你再算算各自流过的电流看看?看看谁最先到达载流量。
[此贴子已经被作者于2018/5/31 14:59:19编辑过]
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2018/5/31 15:05:42
#11楼
补充说下,35mm的是条护套线(3x35+2x16),而16平方的是单股RV线,但都是铜芯线,不是同一厂家的产品,但肯定是符合国标的。长度是不一致的,最多有2米左右的偏差。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/31 15:10:33
#12楼
楼主能晒一下并联的接线方式吗?画个结构见图即可。
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2018/5/31 15:23:33
#13楼
不好意思,有个线径搞错了是3X25MM+2X16,不是3x35+2X16,晚点我出个示意图
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2018/5/31 16:13:48
#14楼
附件 QQ拼音截图20180531160401.jpg


零线和地线省略没画。不要奇怪线有粗有细,又分又并,因为这是旧厂房,而且又要就着手头有的材料来用。刚刚实测,当总电流为52A时,分开关1上方的35mm线是43A,分开关2上方的16mm线是19A;分开关1下方的25mm线是16A,分开关2下方的16mm线是26A。
不知是不是因为分开关上方用的都是RV线,所以电流分配还是比较合理,下方就不清楚了
2665
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2665
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2018/5/31 17:21:42
#15楼
同面积同长度的时候,电流才会接近平衡的。
2665
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2665
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2018/5/31 17:22:36
#16楼
电流会往长度短的大是正常的啊
1850
xiatianyun
文章数:277
年度积分:59
历史总积分:1850
注册时间:2002/6/5
发站内信
发表于:2018/5/31 18:37:48
#17楼
楼主应该好好测量,有几个地方明显有误:
分开关1上方35mm2测得43A时下方的25mm2是16A?
分开关上方16mm2测得19A时下方16mm2测得是26A?
总电流也不对呀,43+19=62A,16+26=42A。有10A到哪里去了?而且总电流是52A呀。
我怀疑楼主测量有误,或者说有些回路没有测到。
[此贴子已经被作者于2018/5/31 18:40:23编辑过]
4554
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4554
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2018/5/31 20:10:49
#18楼
如果负载使用变频器,应该会产生这种测量误差的!
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/5/31 20:15:54
#19楼
像楼主这样并联使用,电流能平衡那就怪了。

不管哪种截面积导线并联,通过的电流都符合电阻并联特性,不符合的,只能说明你的操作方法错误。

导线并联使用,要求并联长度基本一致、材质一致,最好同一厂家、同一规格型号导线并联使用。

并联导线中间不应有接头、分支线路。
[此贴子已经被作者于2018/5/31 20:18:19编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004