您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:3311 [上一页] [1] [2] [下一页]
7642
zlp8803
文章数:251
年度积分:50
历史总积分:7642
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2018/5/29 10:19:27
#0楼
1、200Kw的加热设备,主加热150KW,辅助加热50KW.开机主辅同时加热,到温度辅加热断电。主加热保温。
2、电缆长60米左右。
21941
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21941
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/5/29 10:57:38
#1楼
是纯阻性加热器吗?
纯电阻性发热器直接算电流选择电线再参考环境温度,配线方式,留点余量
6221
电工班长
文章数:1304
年度积分:50
历史总积分:6221
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/5/29 12:22:03
#2楼
楼主,所列条件不算齐全啊。比如,加热元件采用什么接法?三相供电还是单相?
估计为三相供电,输出端结星点吧?
纯电阻负载,电流直接计算即可,根据载流量乘1.5倍选择,留出余量。
6300
121111115
文章数:1567
年度积分:144
历史总积分:6300
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/29 13:34:41
#3楼
铜缆100的足够,如果不经常使的话75的铜缆也能凑合,建议选100的。铝芯的得200的,150的都够呛。
24624
mjinbao
文章数:13933
年度积分:50
历史总积分:24624
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/5/29 16:45:50
#4楼
查到设备的额定电流,没有就估算,然后再选择导线。
此帖发自手机工控论坛
7642
zlp8803
文章数:251
年度积分:50
历史总积分:7642
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2018/5/29 17:13:14
#5楼
三相380v,应该是三角接法
[此贴子已经被作者于2018/5/29 17:15:31编辑过]
3744
382893974
文章数:396
年度积分:50
历史总积分:3744
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2018/5/29 19:25:29
#6楼
电压呢?没电压怎么算啊
19863
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:105
历史总积分:19863
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2018/5/29 19:31:13
#7楼
这么大的功率,是累计功率吧
11336
646270767
文章数:792
年度积分:145
历史总积分:11336
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2018/5/29 19:55:11
#8楼
建议选用3*185+2*95或者4*185+1*95的铜芯电缆
此帖发自手机工控论坛
28718
goldage
文章数:15936
年度积分:236
历史总积分:28718
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/29 21:51:29
#9楼
估计楼主这个是电加热炉吧,进线用铜线是必须的,线径参考3楼,不建议用铝线,到加热元件部分如果是高温区,一定不要省钱,要用好的高温线

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报