#0楼
工程中有一超短波测站,位于铁路旁边,当火车经过后,发现测站RTU烧坏了,具体什么原因呢??
1233
斤厘百
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1233
注册时间:2004/9/24
发站内信
发表于:2005/7/29 10:22:00
#1楼
楼主介绍得不够祥细,不好分析呀..
楼主的RTU是和经过的火车头进行通信的吗??
1459
shenhong
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1459
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2005/7/29 10:26:00
#2楼
RTU实际和铁路没什么关系,只是用于检测铁路桥下河流的水位,RTU和铁路的距离只有5米远。
942
hanybo
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/3/27
发站内信
发表于:2005/7/29 23:07:00
#3楼
电磁干扰吧?要是电气机车的话,我记得在什么地方看到过电力机车的电磁防范什么的文章,有提到电磁这一回事。具体我也不是很清楚。高人分析一下吧。
1459
shenhong
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1459
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2005/7/31 9:53:00
#4楼
RTU和铁路的安全距离如何确定呢?
1459
shenhong
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1459
注册时间:2004/3/27
发站内信
发表于:2005/8/2 8:58:00
#5楼
各位帮帮忙啊,我的贴子都快沉了!
921
深圳GPRS
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/9/11
发站内信
发表于:2005/10/11 20:36:00
#6楼
嗯,楼主的问题解决没有?

期待回答!