发表于:2018/5/23 16:06:12
#0楼
问题1:现场一台液位变送器,直接用开关电源配电,串联一个电流表,测得的信号是正确的。但是用DCS模块配电,测得的信号却是有36ma。
问题2:现场有2台压力变送器,1#变送器显示2.5MPA,2#变送器显示0.8MPA,把1#和2#变送器的位置对调一下,DCS显示1#还是0.8MPA,2台变送器一模一样。
求大神指教
问题2:现场有2台压力变送器,1#变送器显示2.5MPA,2#变送器显示0.8MPA,把1#和2#变送器的位置对调一下,DCS显示1#还是0.8MPA,2台变送器一模一样。
求大神指教
[此贴子已经被jint于2018/5/23 17:22:43编辑过]