您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:6个,阅读:936 [上一页] [1] [下一页]
2478
quzhouzxyu
文章数:297
年度积分:50
历史总积分:2478
注册时间:2014/9/17
发站内信
发表于:2018/5/23 16:06:12
#0楼
问题1:现场一台液位变送器,直接用开关电源配电,串联一个电流表,测得的信号是正确的。但是用DCS模块配电,测得的信号却是有36ma。
问题2:现场有2台压力变送器,1#变送器显示2.5MPA,2#变送器显示0.8MPA,把1#和2#变送器的位置对调一下,DCS显示1#还是0.8MPA,2台变送器一模一样。
求大神指教
[此贴子已经被jint于2018/5/23 17:22:43编辑过]
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/23 20:29:56
#1楼
问题1是不是接线有误?测一下变送器的供电电压是多少。问题21#和2#变送器的位置对调,接线是否已更换?
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/23 21:27:38
#2楼
根据楼主的描述,建议你有配件的话换个电源模块,毕竟36ma都出来了,有可能存在干扰或接线的问题
22358
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:982
历史总积分:22358
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/5/23 21:57:27
#3楼
是不是有干扰呀?你36毫安是怎样测的?
20514
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:393
历史总积分:20514
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/24 3:10:42
#4楼
问题一,先查接线,是否有其他电源被接进来了。也有可能是模拟量输入通道之间有干扰,允许的话把其它模拟量信号暂时拆下,只接入这一个传感器试试,如果单独一个正常,模拟量输入模块应该有问题了。
问题二,更换之后另一个传感器是正常的吗?有点怀疑传感器问题。
418
874400759
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:418
注册时间:2017/12/12
发站内信
发表于:2018/5/24 18:47:04
#5楼
查干扰和接线
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/24 19:46:12
#6楼
接开关电源会串电流表,接DCS的时候为什么不会串个电流表呢?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004