您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:4071 [上一页] [1] [2] [下一页]
662
timeme100
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2015/12/8
发站内信
发表于:2018/5/22 9:34:06
#0楼

PLC是西门子S7-200的
上位机使用的是IFix
系统运行正常,就是每隔2个月左右,上位机总是出现问号“?”(如图)
出现问号后,重启PLC问题就解决了。
向高手请教一下,这样的问题如何彻底解决?
非常感谢!!


附件 369.jpg
[此贴子已经被jint于2018/5/22 9:37:47编辑过]
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/22 10:18:13
#1楼
通讯不稳定还是程序有什么做法了?
此帖发自论坛手机版
662
timeme100
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2015/12/8
发站内信
发表于:2018/5/22 14:32:10
#2楼
回复 #1楼 PLC-hmi
PLC还是能采集到数据的。
有可能是PLC通讯模块坏了吗
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/22 15:38:11
#3楼
模块坏了就通讯不上了
此帖发自论坛手机版
662
timeme100
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2015/12/8
发站内信
发表于:2018/5/24 10:09:49
#4楼
回复 #3楼 PLC-hmi
请教一下,可能是哪里出现的问题?
6979
thomas_top
文章数:590
年度积分:453
历史总积分:6979
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2018/5/25 19:40:28
#5楼
通讯断了。。查查驱动、通讯、线路,pdb数据库
662
timeme100
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2015/12/8
发站内信
发表于:2018/5/27 20:38:58
#6楼
回复 #5楼 thomas_top
[face=新宋体][size=4]驱动、通讯、线路,pdb数据库?
应该不会吧,如何使这几个问题,PLC重新上电怎么故障就消失了呢?[/size][/face]
27489
goldage
文章数:15465
年度积分:781
历史总积分:27489
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/27 20:42:58
#7楼
就是数据没有采集到,也有可能是电脑的存储的临时数据过多,清理一下就可以
6979
thomas_top
文章数:590
年度积分:453
历史总积分:6979
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2018/5/27 21:14:26
#8楼
如果排除硬件问题,最大的可能就是驱动问题,你用的什么驱动? pc access?
662
timeme100
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2015/12/8
发站内信
发表于:2018/5/28 16:17:59
#9楼
回复 #7楼 goldage
数据采集使用的是KEPserver软件

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004