您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:23个,阅读:2653 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5954
527383814
文章数:239
年度积分:118
历史总积分:5954
注册时间:2014/9/11
发站内信
发表于:2018/5/16 22:16:14
#0楼
本人是个菜鸟  不敢直接用plc做控制  因为plc要24小时一直工作怕不稳定   所以我想弄一个 控制 和 检测 分开的

控制部分是直接由按钮控制接触器(最廉简单的那种)

plc直接做监视作用 就算plc断电也不会影响主电路运行

问题:
 接触器闭合后 我怎么监测接触器闭合呢,plc输入是24v的   接触器辅助触点是220v的  

 用220v的继电器吗?继电器触点接24v?
17924
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:418
历史总积分:17924
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/5/16 22:21:54
#1楼
plc输入是24v的,接触器辅助触点是220v的,这触点跟电压有毛的关系,请绝对放心,接触器辅助触点通入24V不会炸,电压随便是多少,只要在500V以内,都没问题。

不过,只能用空触点,楼主不会把带220V电压的触点真的接入PLC吧!
[此贴子已经被作者于2018/5/16 22:23:56编辑过]
5954
527383814
文章数:239
年度积分:118
历史总积分:5954
注册时间:2014/9/11
发站内信
发表于:2018/5/16 22:27:24
#2楼
回复 #1楼 pan_xiansheng
意思是还是用继电器 继电器的闭合状态来模拟开关按钮?
22886
xuzhaokun
文章数:8789
年度积分:434
历史总积分:22886
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/5/17 0:06:21
#3楼
可以用接触器没用的辅助触电。
此帖发自手机工控论坛
18309
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:295
历史总积分:18309
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/5/17 8:14:46
#4楼
用一个空余的接触器辅助触点接入PLC,可以用常开也可以用常闭。PLC没你想象的那么脆弱,天天不间断运行也没问题
23998
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:166
历史总积分:23998
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/17 8:19:50
#5楼
看来楼主对PLC真不了解了,PLC又叫不老机。接触器的故障比PLC多了不知道多少倍。
86016
ZCMY 版主
文章数:47527
年度积分:535
历史总积分:86016
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/17 8:28:57
#6楼
PLC输出加个中间继电器带接触器;
基本上PLC触点坏的可能性比接触器要小的多的多,除非你用山寨的;
8384
fujifa
文章数:2942
年度积分:70
历史总积分:8384
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/5/17 8:32:35
#7楼
接触器的辅助触点不是干结点么……
26109
ytleaderplc
文章数:10928
年度积分:672
历史总积分:26109
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/5/17 8:33:05
#8楼
接触器辅助触点接24v到plc输入点
前提是接触器没有坏,如果线圈吸住了也没用了
6653
jxgan2004
文章数:380
年度积分:335
历史总积分:6653
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2018/5/17 8:38:35
#9楼
接触器至少应该有4路触头吧,就拿除了经常用的3组(1/L1,3/L2,5/L3),旁边应该还有一组13脚和14脚,把这两个脚当作一个开关量接到PLC输入。