您现在所在的是:

人机界面

回帖:17个,阅读:2248 [上一页] [1] [2] [下一页]
1310
1946971453
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2018/5/9 11:14:07
#0楼
工控触摸屏上电就滴滴响,什么显示都没有像死机了,求前辈指点
此帖发自手机工控论坛
1310
1946971453
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2018/5/9 11:16:37
#1楼
附件 IMG_20180509_110808.jpg
此帖发自手机工控论坛
1310
1946971453
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2018/5/9 11:17:46
#2楼
就是这个瓶,三菱的PLC
此帖发自手机工控论坛
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/9 11:18:48
#3楼
呵呵;PWS1711的,至少有十多年了,自检没通过;
1310
1946971453
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2018/5/9 11:20:14
#4楼
前辈有什么办法,多谢指点
此帖发自手机工控论坛
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/9 11:23:50
#5楼
还有同型号功能完好的就好办;否则。。。。。。
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/5/9 11:30:57
#6楼
通电后等一会,在屏上按按,看看能不能让自检过去,然后连电脑,看看能不能把程序读上来,软件网上能下到,连接电缆也能自己做。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/9 11:44:39
#7楼
没有备份程序,基本可以扔了。改造了
此帖发自论坛手机版
1310
1946971453
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1310
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2018/5/9 12:08:19
#8楼
有同样的机器,一样的瓶该这么做呢,谢谢了
此帖发自手机工控论坛
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/9 12:22:27
#9楼
好的屏换到这台设备上。工作一下看对不对,完全正常就说明二个程序是一样;
找到有卖二手的这款屏的,把好的寄去让他帮你搞好,当然你自己会搞也是可以的;