#0楼
台达变频输入端的几个压敏电阻炸飞了,这几个压敏电阻的作用,谁有图纸啊
附件 1525531543756.jpg
此帖发自论坛手机版
1266
li_liu20000
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2005/7/9
发站内信
发表于:2018/5/6 7:41:11
#1楼
几个电阻的作用是什么?什么原因造成的?
此帖发自论坛手机版
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/5/6 7:42:17
#2楼
防止高电压输入,造成变频器内部烧坏,很简单不用图纸就行,三个压敏,三相,每两相接一个,
86116
ZCMY 版主
文章数:47540
年度积分:635
历史总积分:86116
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/6 8:03:18
#3楼
220V等级的接入AC380V了?
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/6 9:28:45
#4楼
   起过压保护作用的,防止过高电压串入变频器造成大的损坏,牺牲它而保护后级元件。如果检查后级电路没有损坏的话,把这三个压敏电阻更换了就行了。
39220
知道一点
文章数:23099
年度积分:912
历史总积分:39220
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/5/6 10:55:30
#5楼
电压高了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/6 11:14:00
#6楼
压敏电阻前端应该有保险才对,否则保护效果不好说
8088
wxy-4018
文章数:39
年度积分:568
历史总积分:8088
注册时间:2017/8/7
发站内信
发表于:2018/5/6 11:33:14
#7楼
压敏电阻是起过压保护作用的,它的损坏证明当时输入电压过高。
2919
图喜儿
文章数:94
年度积分:233
历史总积分:2919
注册时间:2018/1/9
发站内信
发表于:2018/5/9 12:57:49
#8楼
建议楼主还是找到同样规格的来更换,不要图一时之便去掉这些元件,有了他们才会可靠的保护住后面的电路,避免更大的损失,同时还要把碳化这些地方都要清理干净,元件该套的套管都要装上