您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:2932 [上一页] [1] [2] [下一页]
2091
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2091
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2018/5/5 13:32:52
#0楼
请教大家一个问题,风机和水泵在负载变大时,转速会下降,此时变频器会有所调整吗?
回到设定频率吗?
有能分析一下吗?
[此贴子已经被jint于2018/5/5 14:25:29编辑过]
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/5 14:03:17
#1楼
呵呵;什么叫回到设定频率?
除非你有反馈给变频器,变频器把输出频率下降;
正常设定频率多少就输出多少,负载过大时变频器报警停机;
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/5/5 14:08:30
#2楼
风机负载大导致转速慢严重会烧了,有变频器带会有过载报警
17382
pan_xiansheng
文章数:2333
年度积分:1030
历史总积分:17382
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/5/5 14:12:23
#3楼
有两种可能性:

1、变频有电流限功能,当此功能设定有效时,设定值运转时,若电流过大,则自动降频,以保证不跳过流,当电流低於标准时频率且升到设定值运转。

2、变频的频率并未降低,也就是同步频率未变,但由于负载增加,使电机的转差率增大,即异步转速(实际转速)下降,除非你设置了转差补偿,如果设置有效,当负载增大时,转速将有所提升。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/5/5 15:29:10
#4楼
没有变频器的话,负载过大就会导致减速发热大电流变大
有变频器的话,负载过大就会导致运行电流变大,要是超过其输出保护电流值就会报警停机的!
26806
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1181
历史总积分:26806
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/5/5 18:38:13
#5楼
如果已经未到达最高频率,频率会升高(闭环控制,风压。),如果负载过重,会报警或是电流限幅
此帖发自手机工控论坛
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/5/6 7:32:20
#6楼
过载保护
2091
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2091
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2018/5/6 11:22:05
#7楼
谢谢大家分析,实际工作当中一定会碰到此类情况,不然就不会有矢量控制方式了,
17382
pan_xiansheng
文章数:2333
年度积分:1030
历史总积分:17382
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/5/6 11:59:51
#8楼
风机、水泵也搞矢量控制?有意义吗?
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/6 15:12:31
#9楼
这个就要装个编码器反馈给变频器,否则是不会有任何调整的