FX3U-485BD与温控器 Modbus RTU读取程序,无法读取温控器里的固定值2222.2,D8120 通讯协议值为H0C87,不知道对不对
     希望各位大神能编个例子程序,让我学习一下,谢谢!附上温控器通讯地址个固定值地址
附件:
[本地下载]
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/2 17:13:14
#1楼
D8120 通讯协议值是不是应该为H87啊?
附件 1.jpg

232 才是H0C87
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/5/3 2:13:10
#2楼
以下是引用osp3212018/5/2 17:13:14的发言:
D8120 通讯协议值是不是应该为H87啊?
附件 1.jpg

232 才是H0C87
那你要看看手册呢!无协议情况下,D8120的高8位为H0C是对的,然后波特率选9600,停止位1位,校验方式偶校验,数据位8位,则D8120设置为H0C87
附件 untitled1.jpg
======================================================================
而台达PLC做无协议通信时,D1120高8位一般为H00,如下图:
附件 untitled2.jpg
附件 untitled3.jpg
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/5/3 2:21:42
#3楼
以下是引用sadnesss2018/5/2 15:50:18的发言:
FX3U-485BD与温控器 Modbus RTU读取程序,无法读取温控器里的固定值2222.2,D8120 通讯协议值为H0C87,不知道对不对
     希望各位大神能编个例子程序,让我学习一下,谢谢!附上温控器通讯地址个固定值地址
附件:
[本地下载]
给你一个我曾经写的FX3G+485BD和三菱E740变频器Modbus RTU串口通信的例子,附件有PLC程序、变频器通信参数设置、触摸屏测试工程等:
附件:
[本地下载]
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/3 8:41:22
#4楼
回复 #2楼 guanyumou
表情  嗯  看懂了

无协议下,D8120的高8位为H0C。
1223
sadnesss
文章数:23
年度积分:62
历史总积分:1223
注册时间:2009/4/17
发站内信
发表于:2018/5/3 9:19:27
#5楼
回复 #3楼 guanyumou
谢谢,第一次弄Modbus RTU通讯,按手册上说的来弄,只有sd灯在闪
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/5/3 12:09:39
#6楼
以下是引用sadnesss2018/5/3 9:19:27的发言:
谢谢,第一次弄Modbus RTU通讯,按手册上说的来弄,只有sd灯在闪
程序再改改!实在不行可以私聊我!
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/3 14:43:57
#7楼
什么牌子的温控表,欧姆龙的与这个模块有无程序通讯,设置好了就行了
1223
sadnesss
文章数:23
年度积分:62
历史总积分:1223
注册时间:2009/4/17
发站内信
发表于:2018/5/3 15:51:17
#8楼
回复 #7楼 zrx517697809
国产的温控器
56
EC_Chan
文章数:2
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2019/4/18
发站内信
发表于:2019/4/18 12:16:57
#9楼
学习学习,必备。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006