一台FX1n的plc更换成FX3GA-60MR/MT-CM ,发现三菱的最新编程软件不识别原来FX1n的原程序,不知三菱FX1n用的老编程软件能否在FX3GA-60MR/MT-CM上使用,如不可用,那么新软件如何把老程序如何转换成新软件识别的程序呢。谢了。
[此贴子已经被jint于2018/5/3 9:46:50编辑过]
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/2 11:25:53
#1楼
用现在常用的关系works2软件吧,可以打开以前老的FX1N的程序,通过软件更改PLC型号,改成FX3G的。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/5/2 11:27:26
#2楼
呵呵;老的软件是打不开FX3G的,但新的软件可以用FX1N上;
6851
lllllwh
文章数:629
年度积分:180
历史总积分:6851
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/5/2 11:46:35
#3楼
回复 #1楼 fumz78
谢谢指点,在新软件下,打开原来1n的程序包后看不到原程序,好像不识别,有相关的文档吗谢了
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/5/2 12:08:04
#4楼
你的软件版本太新了吧
此帖发自论坛手机版
6851
lllllwh
文章数:629
年度积分:180
历史总积分:6851
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/5/2 12:43:18
#5楼
回复 #4楼 PLC-hmi
谢谢,软件版本对应支持的硬件信息我也不清楚。
19162
1053370790
文章数:4394
年度积分:1225
历史总积分:19162
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2018/5/2 12:54:43
#6楼
如果原来使用了定位功能,一些寄存器是需要更改的。GX Developer v8.86可以打开1N和3G的程序。
6851
lllllwh
文章数:629
年度积分:180
历史总积分:6851
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/5/2 12:57:01
#7楼
回复 #6楼 1053370790
十分感谢。
18718
fsjnzhouyan
文章数:4896
年度积分:1020
历史总积分:18718
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/5/2 13:46:23
#8楼
在官网注册账号下载GX Developer V8.103H版就可以。
附件 1.jpg
6851
lllllwh
文章数:629
年度积分:180
历史总积分:6851
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/5/2 13:47:18
#9楼
回复 #8楼 fsjnzhouyan
看到了,谢谢啊